结构形式如图所示,两桩条形承台,承台宽度为2.4m,长度5.9m,高度1.5m。桩中心间距为3.5m,桩径1.2m,条形承台上布置肋板,厚度1m,下缘2.6m,上缘1.36m。
6 S2 f4 Z3 {, \/ E r. A$ q$ [' [' G# N. q0 y2 D, a
问题: _5 ^6 M4 E+ w; i' |, _
1. 这种条形承台属于柱下条形承台还是墙下桩基承台梁?7 k. U4 i( C) t; U' |. A
2. 这种形式的条形承台如何配筋验算,目前按照(JTG D62-2004)公路混凝土规范8.5.3“撑杆-系杆”进行计算。能否需要按照倒置地基弹性梁计算(桩基手册-2009第七章桩基承台第三节承台计算(三)抗弯承载力4)墙下桩基承台梁弯矩计算)?将两桩反力换算为均布荷载,两桩作为支点?(GB50007 -2002)建筑地基规范的8.5.16中第一条的弯矩计算公式是否适用?
, N# |: \. `) @& Y1 i/ j3. 是否有必要计算冲切及抗剪承载力验算?如果需要ax<0,ay<0,怎么办?: ^! Z' v9 u( u5 r2 p( D7 W
4. 两条形桩承台间的拉梁如何计算?桩基手册-2009第七章桩基承台第二节承台构造(三)承台与承台连接第2条:- X) Q" }# T4 m. n/ ~) G
连系梁截面一般按可能的最大水平力确定,配筋则按可能的最大水平力确定。! v$ k# k3 d) C% @
在这里我有个疑问:既然连系梁是连接两个条形承台的,那么两个承台间的不平衡弯矩是不是由连系梁承担呢?如果由它承担又该如何计算呢?我现在是用扣除承台自重及其覆土重后的桩顶压力来计算其弯矩:(N1+N3)*X1-(N2+N4)*X2,X1,X2为桩中心至系梁与承台交接处的距离。计算结果弯矩很大很大,,,感觉不对头。! l0 B% M4 \8 \, d8 D$ ]
$ U- h+ M0 V) V" F3 n* P( f5 N" V* y
$ R, P- G& p# g! _各位大侠,新年快乐。请为小弟解惑,感激不尽。急急急!!! |