结构形式如图所示,两桩条形承台,承台宽度为2.4m,长度5.9m,高度1.5m。桩中心间距为3.5m,桩径1.2m,条形承台上布置肋板,厚度1m,下缘2.6m,上缘1.36m。/ e2 z; b7 s2 O0 U) c9 i' k
* p/ T4 v1 o* D
问题:! X, w1 L; ]* m# ^4 P
1. 这种条形承台属于柱下条形承台还是墙下桩基承台梁?7 q9 V; P l" B) B! T: g
2. 这种形式的条形承台如何配筋验算,目前按照(JTG D62-2004)公路混凝土规范8.5.3“撑杆-系杆”进行计算。能否需要按照倒置地基弹性梁计算(桩基手册-2009第七章桩基承台第三节承台计算(三)抗弯承载力4)墙下桩基承台梁弯矩计算)?将两桩反力换算为均布荷载,两桩作为支点?(GB50007 -2002)建筑地基规范的8.5.16中第一条的弯矩计算公式是否适用?
1 b& U8 m; \8 w3. 是否有必要计算冲切及抗剪承载力验算?如果需要ax<0,ay<0,怎么办?
! c# p# ?# J; N6 t- ?" `4. 两条形桩承台间的拉梁如何计算?桩基手册-2009第七章桩基承台第二节承台构造(三)承台与承台连接第2条:3 `% m+ d4 |9 c" U
连系梁截面一般按可能的最大水平力确定,配筋则按可能的最大水平力确定。
6 F: H4 v/ \" U5 S' o在这里我有个疑问:既然连系梁是连接两个条形承台的,那么两个承台间的不平衡弯矩是不是由连系梁承担呢?如果由它承担又该如何计算呢?我现在是用扣除承台自重及其覆土重后的桩顶压力来计算其弯矩:(N1+N3)*X1-(N2+N4)*X2,X1,X2为桩中心至系梁与承台交接处的距离。计算结果弯矩很大很大,,,感觉不对头。" u' @. N8 R5 o6 t1 }
5 x3 g9 e6 M% H; B! a% f1 d
6 w6 U3 ^; w: e各位大侠,新年快乐。请为小弟解惑,感激不尽。急急急!!! |