基桩浇筑时导管掉入桩内怎么办

就这样过... 发表于 2012-12-15 11:53:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
精彩评论倒序浏览

7088查看8评论

zlj2011 发表于 2012-12-15 16:44:51
先试着捞,捞不起来就灌素混凝土然后重新钻孔
举报 回复
就这样过... 发表于 2012-12-15 19:00:21
举报 回复
dragonheal... 发表于 2012-12-16 13:34:53
人工挖孔桩的话,直接用气割割掉,用吊车把剩余导管吊起来,继续浇筑,不过浇筑时要用振捣棒振捣。
举报 回复
zlj2011 发表于 2012-12-17 13:25:00
就这样过 发表于 2012-12-15 19:00
2 s/ O+ a9 y, z不会影响桩基的质量吗

( n6 a- z/ b3 J, ]  G就是重新成孔了,里面大多铁粉会随泥浆出来,不出来的也没问题啊,也在最底下材料强度比其他的高,应该是没问题的。以前我碰到过类似的事情,就是这样处理的。% u! e9 }# v# O! `2 ~5 n
举报 回复
tmgc_c 发表于 2012-12-17 16:07:42
zlj2011 发表于 2012-12-17 13:25 ; c: A0 [1 ~  P+ h$ ^  K. q
就是重新成孔了,里面大多铁粉会随泥浆出来,不出来的也没问题啊,也在最底下材料强度比其他的高,应该是 ...

' q. `. \5 l+ }, S' `重新成孔,这样做应该没问题。就是成孔很麻烦,主要是要将桩基钢筋砸断。
举报 回复
lzw2510510... 发表于 2012-12-18 11:43:27
重新冲孔   个别大件用电磁铁吸出也行。
举报 回复
zlj2011 发表于 2012-12-18 13:45:14
tmgc_c 发表于 2012-12-17 16:07
+ T5 P0 h# ?% m( H$ ^重新成孔,这样做应该没问题。就是成孔很麻烦,主要是要将桩基钢筋砸断。
$ v9 ^6 N7 B, ?! g, ?8 f2 b
如果混凝土灌的不是很多,我们那次灌了10米多,搞了2个小时,把钢筋笼提出来了
: S: N9 x* v/ b& A# P
举报 回复
陌上花开... 发表于 2013-4-20 16:46:30
学习了. q' q! d  s2 L
                  