请问盖梁的悬臂长度和盖梁下的双柱墩的柱距是怎么确定的?

jy02565111 发表于 2012-8-8 15:41:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有没有相关的规范或者原则可以参考的?谢谢大家~
; N, R$ `. f1 X" o; e
精彩评论倒序浏览

1.9万查看13评论

sukewin 发表于 2012-8-8 17:46:20
对于钢筋砼盖梁,一般悬臂长度是柱间距的0.35到0.45倍。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-8-8 18:36:52
这个还是看具体构造,普通钢筋混凝土的盖梁一般是考虑尽可能少点悬臂长度,减少配筋麻烦(还可以调整盖梁高度);预应力盖梁就更难说比例了。
7 p# S0 l, E1 t. T$ s2 R8 V: G下面是我们这里正在施工的桥梁图片,基本没有规律(普通钢筋混凝土)。8 |9 Y  d# q- |, H, h2 O
1.jpg
2.jpg
举报 回复
chxysjs 发表于 2012-8-8 20:00:05
楼上的第二个例子基本没意义啊,跟楼主的问题没什么相关,箱梁都在柱子之间!
举报 回复
suker 发表于 2012-8-9 07:58:52
悬臂长取墩柱间距的0.37倍左右比较合适
举报 回复
默默咖啡... 发表于 2012-8-9 09:48:16
我一般是看计算,让柱子顶和跨中的钢筋数量差不多,这样配筋的时候弯起筋好配一些,受力也均衡点
举报 回复
jy02565111 发表于 2012-8-20 16:48:04
感谢楼上各位的回答,小弟受教了
举报 回复
whzhang 发表于 2012-8-20 23:19:29
同意楼上,一般比例为0。4左右
举报 回复
ybbdyx 发表于 2012-8-21 10:09:56
0.4倍左右即可~~~~
举报 回复
xyglsjyyf 发表于 2012-9-28 10:21:43
还要看盖梁受力正负弯矩均衡
举报 回复
我想想 发表于 2012-10-30 10:15:09
0.27我看比较合理
举报 回复
cp3伟 发表于 2012-10-31 08:49:21

' c6 \" s4 @7 z0 @! Q8 Z. S第二个例子,有没有这种可能,桥梁是先简支后连续+现浇箱梁+先简支后连续,为了保证相邻盖梁长度要一致,所以也得保证悬臂长度,达到协调的效果。
举报 回复
xiang 发表于 2012-12-12 09:40:06
学习了.。。。。。。
举报 回复
feng2004jo... 发表于 2017-8-31 17:30:33
经验取值:悬臂长:间距:悬臂长=1:8^0.5:1
举报 回复