卵石土 上可以做扩大基础吗

陌上花开... 发表于 2012-7-31 10:29:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近一个桥评审的时候& n4 P1 f- s4 d" a/ s
5.5米宽桥梁 8度区( x/ c4 s6 r* A  u
原设计用的独柱 桩基3 ~" F  Y- x" [
评审的时候专家说  8度区  用独柱,抗震不利
; o- X& D' K7 u! v+ _建议用双柱或用重力式桥墩
2 K8 z+ ^3 {: M' j! C
& x  f5 Y& ~4 I; ~可是这么窄的桥 没办法做双柱
1 T; P: T- ~1 h8 a: h% N不过卵石土可以做扩大基础吗?- V# y& I7 B# v, |8 n
地基承载力200kpa: {% G' G: _2 C8 Y
计算实际需要的地基承载力100-180不等
* Z7 S" O  ?9 O5 G* ^% i+ g
6 J  S# X, D- A8 r& e$ W不过多余扩大基础 我们一般都要求地基承载力不小于500kpa
* {. q# G, r4 w; d不知道沙粒换填处理能达到500kpa不?/ y- a5 i' r: }! b1 a$ f
+ z( I7 _# }/ w4 a. m2 `
而且这个桥位于河流交汇处,冲刷会不会很严重?* l  y/ ^2 B& b5 w) w$ s
如果只能用扩大基础,应该怎么处理才能确保安全 呢?
精彩评论倒序浏览

1.1万查看8评论

旭日东升... 发表于 2012-7-31 11:14:41
本帖最后由 旭日东升 于 2012-7-31 11:18 编辑
6 V: {& x( E6 X9 y
6 n. F. \% t8 c. e$ _! T6 z' x有三个不利因素你考虑下。9 Y# @  |; ~$ T: E" v3 h
    1、地震八度区
& L5 k' q3 j, `$ a& o    2、河流交叉处
  p  ~4 U1 b  i0 k) [    3、地基承载力200KPa,不高。+ |5 Y0 Y; }8 E3 F
    根据以上三点,不宜采用砂砾换填来加强地基承载力。因为砂砾很容易液化,一旦液化,就不是你原来设计的承载力了;' |1 i( k0 d7 k( }3 W: L0 o
    河流交叉处,冲刷很不稳定,水文计算都难算出以后河流的变迁。& \: M3 \/ ^  V& I8 U7 s0 u8 Y5 \
    你可以考虑采用直径1.2米钻孔桩,每墩两根,中心距3米(满足2.5倍桩径),承台+板式墩+墩帽(不需盖梁),梁板支座距离3米(与桩中心对应)。
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-7-31 11:52:06
做扩大基础
3 g2 Q5 y- V1 P. g) c, S我心里也挺没底的
6 f" M2 W* ~' t7 m- ^) H& U. z3 b7 x$ D* o! ]2 q/ Y6 n
“你可以考虑采用直径1.2米钻孔桩,每墩两根,中心距3米(满足2.5倍桩径),承台+板式墩+墩帽(不需盖梁),梁板支座距离3米(与桩中心对应)。”
9 c$ W' k  d+ U% c
) \6 Q! q1 r: q$ W资金有限& w% @- m' J9 z
你上面说的承台+板式墩+墩帽(不需盖梁),是不是会比“直径1.2米钻孔桩,每墩两根,中心距3米”造价高些啊?

点评

采用板式墩,不要盖梁,造价不会超过柱式墩+盖梁;而且也满足专家的要求。  发表于 2012-7-31 16:22
举报 回复
wendy007 发表于 2012-7-31 15:30:59
承载力感觉是有点偏小哟,还是建议采用桩基础吧!
举报 回复
xjr925 发表于 2012-8-1 09:02:13
是啊  还是安全第一啊
举报 回复
默默咖啡... 发表于 2012-8-1 10:30:37
建议还是桩基础,可以用直径小一些的桩,相比独桩独柱来说,盖梁可以省一些,不一定比独桩独柱贵多少,在这样复杂的条件下,还是安全第一。如果有可能,将桥位移动一下,不要在河流交汇处设桥,从桥宽来看,道路等级不高,应该是桥控制路的,而且挪动桥位后,桥长也许会缩短,总体造价未必会提高。
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-8-1 10:39:21
前后有村庄% T8 Q4 D) D" r9 D1 M
基本把桥位限制死了4 s0 S% Q+ T3 g! r

2 U8 q3 B/ V1 D8 C& \
举报 回复
z2l1y1 发表于 2012-8-2 08:08:02
跨径多大?13米以下桥不太高200KPA基本够了,卵石土没什么问题!
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2012-8-4 00:04:02
其实扩大基础比独桩基础安全多了,8度区,桩基容易失稳和水平移位,从而改变结构受力。专家说的对,要么你采用双柱式,加大桩基刚度,避免失稳。如果觉得不安全扩大基础下面也可以采用碎石换填提高至300KPa承载力。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00