先声明我用的是正版软件!所以不是盗版的原因。
在圆截面偏心验算时候,同一个截面,从MIDAS计算书中提取了同样的弯矩和轴力,比较了一下MIDAS和桥梁通的抗力计算结果,MIDAS计算出来抗力为8025KN轴力,而桥梁通结果为10000KN,另外一个软甲结果为9132.5KN,在MIDAS计算书中发现有下面几个问题:
1.验算中附加偏心距增大系数按照规范l0/i<17.5的构件时不需要考虑的,但是MIDAS计算书中明显考虑了这个数值取为1.26,而桥梁通理解正确偏心距增大系数取为1.0,另外一个偏心受压截面计算的小软件也是1.0;
2.还有一个圆形截面抗力计算中C系数的取值也有问题,MIDAS算出来C数值是0.05,桥梁是0.37,用其他小软件算出来的是0.2596;规范上面C的取值就是和受压区相对高度有关系,但是在MIDAS中相对受压区高度我反正是没有找到在哪里,即使在计算书中也没有看到;其他两个软件的相对受压区高度都能够查出来,通过查询和规范的C值结果一致;
所以我认为造成这么大误差的原因就是在于相对受压区高度的计算结果,但是MIDAS中没有找到这个数值在哪里查看,而且即使有这个数值因为它考虑了一个偏心距增大系数计算出来的相对受压区高度也是不对的。 |