对于斜桥挡块竖向U型筋间距如何取舍?

陌上花开... 发表于 2012-7-6 20:27:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们的设计习惯是将挡块 竖向U型筋间距取10厘米
( P& S. T, j+ [" G不过对于斜桥
3 F0 P; `4 A- r这个间距怎么取呢?
! l& V, ?7 [! e+ b1 L5 S比如 45度   如果 竖向U型筋斜向间距取10厘米,则其垂直距离只有7厘米
2 s  }4 [2 }& V5 k& N 如果 保证其垂直距离10厘米,竖向U型筋斜向间距为14厘米,
4 \( c- S$ u) r* \- I' \) r0 ?. Y0 n/ Y
大家做的时候有讲究呢?7 i( ]$ {( Z/ ?$ v
精彩评论倒序浏览

8056查看1评论

sukewin 发表于 2012-7-8 23:00:03
我们采用其垂直距离10厘米,这个间距的大小,对挡块的受力影响不大。挡块在E1地震作用下不破坏,在E2下,是可以破坏的。具体可以看城市桥梁抗震规范。