空心墩温差应力怎么考虑呢?

finder 发表于 2012-7-3 17:32:09 | 显示全部楼层 | 阅读模式
铁三院空心墩图纸说明“参考既有空心墩设计经验,对混凝土厚壁(≥50cm)空心墩不考虑温差应力”是不用考虑吗?0 ]  y9 |( v, d7 W, |
8 O4 ~# n5 b7 b2 c
补充内容 (2012-7-6 15:57):
1 y3 ]( S/ D9 l% Q/ L6 j可是铁三院《叁桥(2005)4206》、铁一院的《壹桥(96)4221》等作为标准图,已经用于好多工程项目了,都说“参考既有空心墩设计经验,对混凝土厚壁(≥50cm)空心墩不考虑温差应力”
. Q7 s5 Q6 }- W7 F0 Z  t1 e1 m1 w4 |( {& q. z
补充内容 (2012-7-6 16:00):1 ?) i7 T) Y( ]* ~* n9 c: z
中铁咨询的《专桥(2007)4206》全面考虑了温差应力,墩身环向钢筋增加相当厉害,可铁三院《叁桥(2005)4206》、铁一院的《壹桥(96)4221》等作为标准图,已经用于好多工程项目,也没有说出现问题
精彩评论倒序浏览

7422查看3评论

jiang3980 发表于 2012-7-3 19:00:50
个人认为除非规范说明不用考虑,否则应该考虑.
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-7-5 18:11:14
墩台手册上,明确说明要考虑的。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-7-5 18:32:42
空心墩要不要考虑温度影响,设计者应当心中有数。如果影响幅度很小,当然可以不考虑,但至少要计算一下吧。/ S6 }) y# @( K
    对于桥墩,完全暴露在空气中,冬天气温剧降,夏天气温很高。当然通风条件设计者会考虑,但具体通风效果如何,温差能消除多少,至少设计者要考虑吧。