关于现浇箱梁过人孔设置的疑问

东风 发表于 2012-5-20 10:10:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一座现浇箱梁桥,单箱多室的,梁顶的用于取模板的人孔 (施工单位切割顶板钢筋后恢复的)需要单独出个图不?
还有箱梁人孔一般设置在哪些部位较好呢?有什么原则没有。
精彩评论倒序浏览

2万查看18评论

旭日东升... 发表于 2012-5-20 11:38:25
支架现浇的箱梁,一般在顶板上设置人洞。设置原则有:1、回避顶板有预应力位置;2、回避有负弯矩位置;3、回避在同一个横截面有多个人洞;4、尽量减小设置宽度,长度方面放宽;5、要考虑人洞钢筋截断后的连接。一般采用型钢做洞口边缘,截断钢筋与型钢连成整体;6、增加顶板设置人洞处的纵向钢筋,以弥补由于钢筋多一次连接而出现强度损失。

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
小福骆 + 3 + 1 很给力!

查看全部评分

举报 回复
greetingpi... 发表于 2012-5-20 12:08:03
二楼主说的够详细  顶一个
举报 回复
a461571756 发表于 2012-5-28 10:04:09
学习了,发表个回复还得16个字,我回个贴容易吗?

点评

警告,你这是灌水。  发表于 2012-6-25 21:11
举报 回复
东风 发表于 2012-5-29 20:33:38

感谢东升版主的答复,受益匪浅
举报 回复
fzq0512 发表于 2012-6-17 20:13:18
向二楼学习,我顶
举报 回复
815809798 发表于 2012-6-18 09:54:51
不错不错啊  学到东西了 谢谢
举报 回复
zhengfei91... 发表于 2012-6-20 10:37:53
旭日东升 大哥牛逼呀~~~~学习了!
举报 回复
251313678@... 发表于 2012-6-25 17:33:46
这个二楼必须要顶~~
举报 回复
zhlm32 发表于 2012-6-26 11:29:53
二楼的说的真详细,顶一个,收藏了啊
举报 回复
dustdog 发表于 2012-7-3 10:16:27
我们设计一般设计在底板上,设置在顶板上的洞口非常容易损坏,以前就做过,最后还要把洞口封死

点评

对于现浇梁板,底板上有很多预应力索,你敢开窗?  发表于 2012-7-3 10:44
举报 回复
xinhom 发表于 2012-7-24 08:41:32
dustdog 发表于 2012-7-3 10:16
我们设计一般设计在底板上,设置在顶板上的洞口非常容易损坏,以前就做过,最后还要把洞口封死

地板应该很少吧 ,我见的都是开在顶板上。有地板开洞的图面吗?详细介绍一下
举报 回复
xinhom 发表于 2012-7-24 08:43:05
旭日东升 发表于 2012-5-20 11:38
支架现浇的箱梁,一般在顶板上设置人洞。设置原则有:1、回避顶板有预应力位置;2、回避有负弯矩位置;3、回 ...

针对第6条“增加顶板设置人洞处的纵向钢筋,以弥补由于钢筋多一次连接而出现强度损失。”能详细解释下吗?谢谢

点评

对于钢筋切断后再电焊接长,现场监理和试验都会做出应力折减评价。每个钢厂的钢筋都有微小的差异,只能通过试验(电焊、抗折)来确定应力折减多少。  发表于 2012-7-24 15:00
举报 回复
80078216 发表于 2012-8-9 09:51:04
多谢二楼的指导,学习了。。。。
举报 回复
cs135246 发表于 2012-8-19 10:31:11
麻烦东升斑竹上传一些型钢与钢筋结合补强的人孔图片,谢谢
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册