求助:钢-砼组合梁计算

junheng84 发表于 2012-5-18 12:48:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏0堡币
本帖最后由 junheng84 于 2012-5-19 13:22 编辑 1 o8 s# c0 @( K- m% S/ d

9 P+ \( D% I7 R" N& N8 G# D因没做过钢-砼组合梁,也不熟悉相关规范,请做过这类桥梁计算的兄弟帮忙看看我这个模型有啥问题~~~
7 D5 ^" ]1 T) w! E介绍:钢-砼组合梁,桥面板35cm,梁高1.6m。位于曲线R=70m上。
+ h! }1 L6 D6 _2 n! \) _以下为小弟咨询的问题;$ p: F' i/ o6 u8 U
1.模型中截面,截面特性有没有问题?因为桥面板C50的收缩徐变设置不了,所以怀疑是不是截面有问题。截面采用SPC计算导入。- A$ t" d- G6 l
2.施工阶段联合截面是否有问题?8 C7 ?, D6 P0 p5 X8 ?
3.钢-砼组合梁的结果该怎么看?+ c% B& {& h+ }( t- h3 O2 C# p
后面附上模型,为MIDAS civil 2010。
1 ~4 }# u% i& M8 ^* M3 W6 {3 X+ ^) r6 s) B! N7 F

钢-砼模型

钢-砼模型

钢砼截面

钢砼截面

A匝道第1联-钢砼.zip

30.68 KB, 下载次数: 50

截面.zip

97.67 KB, 下载次数: 63

精彩评论倒序浏览

1.3万查看6评论

ybw425 发表于 2012-5-20 09:39:05
没做过钢混结构,帮不上忙了,期待高手~
举报 回复
iceseu 发表于 2012-5-22 21:56:59
叠合梁计算结果只能通过表格来查看,不能用图形表示
举报 回复
junheng84 发表于 2012-5-23 12:25:36
iceseu 发表于 2012-5-22 21:56
$ T7 ^% W( N5 Y5 I5 ?3 _叠合梁计算结果只能通过表格来查看,不能用图形表示
* Z1 c6 r6 y3 z3 h) L+ |$ o
谢谢先,你说的是应力以及内力吧?
0 x: y+ a3 M% y8 X' K' [+ [这两项可以通过施工阶段联合截面来查看梁内力及应力吧?$ Z9 o3 e# |4 P5 l
你要是有空的话,麻烦帮我看看模型了。
  l6 I+ W3 z* n  H6 B另外还一个问题就是,梁的抗力怎么查看呢?1 i2 [2 ?; Z5 A: o  b, W2 P% Z8 Q
举报 回复
bmwwmbibm 发表于 2012-6-5 07:53:19
好帖,鉴定完毕,谢谢您了
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00