求助:钢-砼组合梁计算

junheng84 发表于 2012-5-18 12:48:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏0堡币
本帖最后由 junheng84 于 2012-5-19 13:22 编辑 + }; _4 N& y1 B: g$ @6 D9 L

* t" _0 F$ l7 a1 S! S0 ]2 P因没做过钢-砼组合梁,也不熟悉相关规范,请做过这类桥梁计算的兄弟帮忙看看我这个模型有啥问题~~~
& v" T0 s: e# v3 @; T介绍:钢-砼组合梁,桥面板35cm,梁高1.6m。位于曲线R=70m上。3 @5 M8 q0 f/ Z" J
以下为小弟咨询的问题;
" w8 x5 W8 N3 p! U' A/ m2 K) s1.模型中截面,截面特性有没有问题?因为桥面板C50的收缩徐变设置不了,所以怀疑是不是截面有问题。截面采用SPC计算导入。; u4 I( I& m/ [2 t
2.施工阶段联合截面是否有问题?
9 D& T/ ]2 T! E. a$ k1 r% Y4 C) ^3.钢-砼组合梁的结果该怎么看?
, G: ^4 g7 x- _后面附上模型,为MIDAS civil 2010。% L  K1 v& o" L& v# f6 D, u9 `) ?

( ~" |* B! @' l/ M6 c

钢-砼模型

钢-砼模型

钢砼截面

钢砼截面

A匝道第1联-钢砼.zip

30.68 KB, 下载次数: 50

截面.zip

97.67 KB, 下载次数: 63

精彩评论倒序浏览

1.4万查看6评论

ybw425 发表于 2012-5-20 09:39:05
没做过钢混结构,帮不上忙了,期待高手~
举报 回复
iceseu 发表于 2012-5-22 21:56:59
叠合梁计算结果只能通过表格来查看,不能用图形表示
举报 回复
junheng84 发表于 2012-5-23 12:25:36
iceseu 发表于 2012-5-22 21:56 6 ^  z* [1 g# W- e; [: U
叠合梁计算结果只能通过表格来查看,不能用图形表示
6 I8 |9 q! O% O' b, ^
谢谢先,你说的是应力以及内力吧?8 V. `9 |" j& {+ P) v
这两项可以通过施工阶段联合截面来查看梁内力及应力吧?
' z9 o0 [' {) I' S( e- d. q5 z5 @你要是有空的话,麻烦帮我看看模型了。
4 K$ J4 M, {2 `- s4 K另外还一个问题就是,梁的抗力怎么查看呢?
$ p; V; q5 H. j% R5 ?
举报 回复
bmwwmbibm 发表于 2012-6-5 07:53:19
好帖,鉴定完毕,谢谢您了
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00