拱桥加宽 新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?

陌上花开... 发表于 2012-5-8 09:08:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于道路改扩建,旧拱桥宽度不足,右侧加宽2米,设计时
  o9 y9 Y% h# F5 k$ z3 M桥台为U台扩大基础
+ P+ [+ ^% Q6 U8 I5 k  J+ }. f新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?* r. |: Z3 L7 J! f
专家提出 桥台连接不妥,
* m9 {" `6 K+ [2 ?/ W因为旧桥台已基本稳定   新桥台会有沉降
" f* N. D) _( Q2 N
2 ?/ r8 F* Y# y5 `5 s9 A大家怎么看呢?
, b; R7 p2 H$ O2 n5 H( F4 F7 b1 K7 |$ t8 q  f# \2 _( d) @
本人认为旧桥台为扩大基础 持力层 或为卵石 或为基岩,新桥台不会有很大的沉降  可以将新旧桥台连接起来。
9 `" z  N4 }# s! J( l0 m: [, G( V3 f% g
- r7 C2 [7 `7 v. s& u. O, a1 m8 F本项目有4个加宽拱桥0 k3 ]- T0 l! R: a7 g6 F
精彩评论倒序浏览

7098查看2评论

我意逍遥... 发表于 2012-5-8 18:32:29
旧桥拓宽都比较麻烦,我们做的时候下部结构一般是用桩,基础不相连。不均匀沉降肯定会有,根据地质情况大小不一,如果要沉降,靠几根钢筋是拉不住的。上部桥面相连部分仅现浇层和铺装层,后期若剪坏了就局部修整。不过你这个仅加宽2m,反力较小,如果地质很好,沉降应该不是问题
举报 回复
fuzhenghus... 发表于 2012-5-9 07:43:27 来自手机
个人认为将新旧桥台植筋相连没必要。如果新桥台要沉降,植筋也拉不住。如果不会沉降,那植筋的意义就在于增加新建部分的稳定性。我觉得新建部分应该不需要通过植筋来稳定吧?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00