以下是我的方法,可能会有遗漏望大家补充
, c) r H- x0 j% Y. [6 a1、结构设计
% W" D1 `! ]$ m8 T" j! b初拟一个截面,拟定顶底腹板厚度7 M1 m$ x, s; N; I4 b5 q
2、施工方案
' M- J$ V4 b, @选择一个合适的施工方案,因为计算所得应力跟你的施工过程有关
0 Y: B5 w# g. j+ J( \8 v; q; B$ n3、桥面板设计
( U1 t6 E: r# p5 g# M i用有限元或者手算一下正交异性桥面板;) f- y q1 M; n( Y5 |, ~6 D( |" g
4、有效分布宽度计算( K9 i/ z" }; Q
计算顶底板在跨中、支点各处的有效分布宽度4 |& t: v2 `; G7 `: [. u8 a* k, D
5、截面特性& |6 C/ T1 I3 x, h8 g: u' o: _- l
计算各个截面的截面特性
; ^( R5 Z( J! t' @. @* a* u6、结构计算分析
" Y- ]) |8 ]2 Q9 l可以采用单梁或者梁格法进行分析;采用梁格法需要采用合适的虚拟横梁的刚度,建议按照横隔板的间距设置,还要考虑采用梁格后截面扭转惯矩的变化,需要修正;, H: L/ j6 u' d! ]) s6 R X
7、应力验算
* H, ?, x% S4 f: N按照允许应力法对主梁整体进行验算;
6 V- y' @; V7 S8 |3 _( @' v8、加劲肋设计
* }) {; [5 T0 s( Q7 [% @2 h) V受压的顶板、底板加劲需要考虑采用刚性还是柔性的加劲设计(通常是采用刚性),计算方法可以参考稳定理论和小西一郎的钢桥等书,或者考虑采用英国规范里的换算压柱法;
6 D! P/ m& ?- {* R腹板的横向加劲设计、水平加劲、支点竖向加劲、这个中国规范中有涉及,或者可以参考一下各种钢桥书;
' _- I; N0 D2 L9、主梁连接设计
1 X0 ^4 P; d5 N: Y2 L主梁连接如果采用焊接,一般对接焊缝都采用一二级坡口焊,只要钢结构能满足设计要求,焊缝的静力强度同样也能满足;如果采用螺栓连接,就需要对高强螺栓进行计算,详见钢结构设计原理等书;
- J) ?" ^! ?' W10、横梁设计
0 G6 t% }- s0 B: ^! D$ u最后对墩顶横梁进行计算,如果你采用梁格法,将自重和二期都按照均布荷载加在主梁上,这样得到的内力对主梁是不利的;但是这样计算横梁时需要注意,对横梁是不安全的。6 e7 }. B, p6 n( t3 Y
最后对你验算过定好的截面尺寸以及各种加劲尺寸,再代入模型中,重新计算一下,结束。: w+ H, g$ n+ C0 k6 d' R
|