以下是我的方法,可能会有遗漏望大家补充4 f( h) M8 p4 D7 C% I
1、结构设计& }& x+ A* U( U- ~
初拟一个截面,拟定顶底腹板厚度, p9 I" @/ |! }% V; e/ l
2、施工方案' q$ I. F4 y7 E9 w# Z0 P) A
选择一个合适的施工方案,因为计算所得应力跟你的施工过程有关
! d. O" L+ l# W$ J$ L3、桥面板设计6 W6 i# o0 k1 X, |) k q. Z
用有限元或者手算一下正交异性桥面板;4 n" k; a. |- H$ _7 u% W
4、有效分布宽度计算. s) `/ I0 _ j6 A& K
计算顶底板在跨中、支点各处的有效分布宽度
: S# {' b0 J0 ~0 Z$ f9 f9 ?5、截面特性" `+ c4 p+ M5 Q1 q* D% R& P9 @
计算各个截面的截面特性 H: R Y1 H7 ^' {9 f
6、结构计算分析
7 _9 I5 w0 G' G可以采用单梁或者梁格法进行分析;采用梁格法需要采用合适的虚拟横梁的刚度,建议按照横隔板的间距设置,还要考虑采用梁格后截面扭转惯矩的变化,需要修正;
" O% q1 `4 r& T5 ^7、应力验算
( Q; J: `8 D/ w( s按照允许应力法对主梁整体进行验算;$ |, t; P9 O2 d9 ]3 b9 u2 N0 M
8、加劲肋设计 P6 V' j1 n' H( H' s5 f: S% E
受压的顶板、底板加劲需要考虑采用刚性还是柔性的加劲设计(通常是采用刚性),计算方法可以参考稳定理论和小西一郎的钢桥等书,或者考虑采用英国规范里的换算压柱法;+ c1 ~9 v: F Z% Y+ U5 b
腹板的横向加劲设计、水平加劲、支点竖向加劲、这个中国规范中有涉及,或者可以参考一下各种钢桥书;) F! W% A8 r; C# O2 }
9、主梁连接设计
* I! K* s' `/ W, e主梁连接如果采用焊接,一般对接焊缝都采用一二级坡口焊,只要钢结构能满足设计要求,焊缝的静力强度同样也能满足;如果采用螺栓连接,就需要对高强螺栓进行计算,详见钢结构设计原理等书;
4 g) I4 G, t; T. F7 I10、横梁设计
: Z1 r# D: z! Y最后对墩顶横梁进行计算,如果你采用梁格法,将自重和二期都按照均布荷载加在主梁上,这样得到的内力对主梁是不利的;但是这样计算横梁时需要注意,对横梁是不安全的。! z7 Y' d9 d. G B6 h% X
最后对你验算过定好的截面尺寸以及各种加劲尺寸,再代入模型中,重新计算一下,结束。
. s& F# A/ Q5 d |