小箱梁纵向裂缝

ydcow 发表于 2012-3-27 09:54:32 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位堡友,装配式的小箱梁桥还没有通车。但是底板和腹板交接的附近出现了大规模的纵向裂缝,不知道是什么原因,如何加固啊?附上图片,让大家看看。
DSC_2918.jpg
精彩评论倒序浏览

5781查看12评论

jx_yanzhen 发表于 2012-3-27 10:38:23
再发点照片上来,顺便再具体介绍下结构形式
举报 回复
ydcow 发表于 2012-3-27 11:50:04
  h2 M" X1 o- M
图片没有了,结构是常规的20m 的先简支后连续的装配式小箱梁. u* }2 ^+ A9 K& g" y  D1 K& B
举报 回复
流沙 发表于 2012-3-27 14:47:50
和图纸比较一下,看是不是和纵向预应力一个位置,我觉得是预应力保护层不够造成的。

点评

那怎么加固呢?  发表于 2012-3-27 16:53
举报 回复
wei3322 发表于 2012-3-27 15:02:23
估计是斜交桥梁吧?

点评

正交的,好像是一个什么武警支队搞的施工。坑爹了,估计是施工的问题了,但是我们得做一个加固设计,以前没有做过这种,望指教  发表于 2012-3-27 16:52
举报 回复
brtu 发表于 2012-3-28 08:08:26
把施工缝设在腹板和底板交界面。调整施工工艺,底板砼未初凝时就需浇筑腹板砼。
举报 回复
有我_不空... 发表于 2012-3-28 12:49:37
可能是施工缝,小箱梁一般要求一次浇筑. `$ G! G) ~6 Q2 O5 @. R
举报 回复
271925114 发表于 2012-3-28 17:35:05
这种顺筋裂缝不需要加固,只要进行耐久性维护即可
举报 回复
流沙 发表于 2012-3-29 13:32:50
wei3322 发表于 2012-3-27 15:02 1 |  R" T( z8 s3 _+ n; n' ~
估计是斜交桥梁吧?

% Z9 ?% [* J" [9 U' C5 J9 k' d加固的话其实就裂缝封闭就行了,会影响主梁耐久性能,运营过程中还会开裂的。
举报 回复
hfyb0001 发表于 2012-4-20 15:17:15
小箱梁出现纵缝要看情况如果是运营时间短应该是预应力管道的保护层偏小导致的,直接封缝处理并多观察后期裂缝生长的情况;如果是运营时间长就是结构受力的问题了 最好是粘贴碳纤维布或者是芳波维布补强
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2012-4-21 20:17:54
虽然可能性很小,但还是建议检查一下孔道压浆是否密实,从图上的位置看正式管道的坐标位置
举报 回复
wlh2008 发表于 2012-8-20 21:47:24
是不是预应力张拉过早?我记得有的T梁马蹄处出现过这样的裂缝,当时在现场听人说有可能是预应力张拉过早造成的。

点评

有这个可能,多谢老兄  发表于 2012-8-21 08:56
举报 回复
liushui 发表于 2013-6-6 22:58:01
混凝土强度至少要达到90%才能张拉预应力的