规范上讲双柱式墩台盖梁按刚度比可按简支梁或者刚构计算, 但不管刚度比多少,都按照两端带悬臂的简支梁算,是偏安全的吧?
精彩评论倒序浏览

1996查看2评论

hydrosource 发表于 2012-3-14 11:16:06
自己顶一下吧 呵呵
补充一下 都是设置的简支的边界条件,比较了一下用midas和桥博的计算结果:恒载下的弯矩和活载下的弯矩,用midas计算的比桥博结果略大;但承载能力状态下的剪力值midas的结果比桥博的结果小8%左右。不知道为什么?
举报 回复
hadias119 发表于 2012-3-16 08:48:11
我用桥梁通计算双柱式盖梁时,按线刚比计算较按简支梁计算,跨中弯矩前者较后者小。仅供参考