桥博中满堂支架施工的模拟

诸葛祭2011... 发表于 2012-3-10 14:30:40 | 显示全部楼层 | 阅读模式
小弟现在建一座三跨变截面连续梁的模型,满堂支架施工,请问在施工阶段张拉预应力的同时是不是也要去除支架约束?要是不去除的话计算出来的抗力通不过,还有张拉预应力一次全部张拉行吗?谢谢各位
精彩评论倒序浏览

2925查看6评论

zclld 发表于 2012-3-10 15:53:21
桥博满堂支架模拟的确有问题,只能模拟一次落架,否则计算的强度有问题。
举报 回复
李和林 发表于 2012-3-10 17:17:34
按照你的说的,应该没什么问题。。。
举报 回复
dongd 发表于 2012-3-10 22:21:39
桥博中如果张拉与脱架分开模拟的话,计算有没问题
举报 回复
诸葛祭2011... 发表于 2012-3-11 20:00:10
dongd 发表于 2012-3-10 22:21
桥博中如果张拉与脱架分开模拟的话,计算有没问题

可是我张拉时没有去除支架约束,计算出来的抗力不对啊!!但是其它的没有问题,不知道为什么
举报 回复
我意逍遥... 发表于 2012-4-3 21:21:12
桥博模拟满堂支架确实存在问题,只有采用少支架或是提前落架解决