橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 : 7 b! S; c% U, q1 M: }
∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 )
" N/ \! a2 x, \- P, X5 L3 ?式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向 * c# {4 Y* ^' o8 W# f0 N5 P
最大位移,△L = a · △t · L: 6 h) t) t3 a- W# b
a——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方
' ^' G; u( ~! \# O, m△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 : " h3 z# P. T' ?/ O! B7 o
L——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值:
j6 y& S' i- J9 ~0 r$ n9 ytgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。
7 J4 U9 B; U$ x% B& Q橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。$ `. V1 H; d5 A( Y% F, ?
; E7 Y/ w5 I% t3 E5 u, ~ |