橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 : % v% _ }7 G0 ^6 }, y+ `9 |! e
∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 )
* ?6 ]' b: T$ D6 j1 }9 q+ p式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向 ! I$ E- N. b2 K
最大位移,△L = a · △t · L:
( e7 {1 J1 X N# ca——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方
3 T# l2 W( y7 z' r H( U△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 :
_% W6 K9 X) nL——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值: ! d+ j' e; o* N2 c
tgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。 6 f8 C! [. h! i
橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。
0 ]8 U0 t- h$ g7 Y4 K7 E& Z, t
; R5 z" i7 B/ K! D, { |