橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 :
, q) }7 Z9 Y% i" ?5 f A0 q∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 ) ! U' F! u8 R5 t2 E+ d+ T
式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向 4 N3 z* O5 c& T0 n' B3 G$ `
最大位移,△L = a · △t · L:
% p/ K: w9 f" j8 X3 S. {a——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方 , {8 |# S2 t% x6 w+ o: H
△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 :
) ]8 I5 Y1 W! x) NL——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值:
) t- K( _4 c2 ~& ntgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。
/ M3 K& F a7 p) e# S! i橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。
# e( Q8 m! U O. P
' ?. o; A3 z+ K9 p' u7 Q8 R7 o |