橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 :
! m9 } `2 g# t∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 )
; F& f' }0 M* B5 i5 F' @式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向
0 T+ I/ Z8 v# f1 a" q3 h最大位移,△L = a · △t · L: ) g* Q" X0 `3 v
a——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方 ! ~' R; [* x+ {! b
△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 :
( m' s7 o$ k' B& A6 P; ~L——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值: l# U) \! K: s0 d u% r& `
tgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。 5 u1 _0 }% R# X8 W2 k! h
橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。
% P+ a3 K( G- V k9 s. U% t e% d, [
- d2 G c& E; h9 j: H: ]4 \& R |