请达人赐教桩基施工的问题

jlh0803 发表于 2012-1-7 15:17:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
        在沿海地区的一座桥,是1.2米的桩直径,桩长度是32米,按照计算混凝土用量应该是36.2立方,而实际施工过程中发现用了65立方的混凝土,连续三个孔都这样,百思不得其解,请各位达人指教!桩是摩擦桩,桩端持力层为强风化岩层!就不明白多出来的混凝土去哪里了?
在线等待。。。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
271925114 + 2

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

9042查看9评论

sukewin 发表于 2012-1-7 15:41:15
会不会是遇到溶洞了。
举报 回复
jlh0803 发表于 2012-1-7 15:53:17
地质资料显示那一带是淤泥,淤泥厚度达到10米左右,然后就是全风化岩层了,怎么判别有无溶洞啊。我做设计好久了,之前从来没遇到过这样的情况,没有这个方面的经验。如果有遇到的请各位讲讲,最后怎么解决好些!
举报 回复
songwen322 发表于 2012-1-7 23:40:41
肯定是遇到什么特殊的地质情况了,桩基变更过。
举报 回复
默默咖啡... 发表于 2012-1-8 16:24:00
对照着浇桩的记录看看,拔管速度慢的时候,就是混凝土在那里多出来了,应该在淤泥的部分桩子变粗了
举报 回复
lzwmqjq 发表于 2012-1-9 17:51:28
请问一下楼主对此问题都做过哪些检查分析,也方便大家有针对性探讨!
举报 回复
ysqcq 发表于 2012-2-8 10:33:20
两个方面的原因,一个是程控过程中造成的扩孔,二个就是在混凝土灌筑过程中造成的扩孔,扩孔造成的超方主要和地质情况、成孔工艺有很大关系
举报 回复
腾哥 发表于 2012-2-20 11:13:29
主是是桩基成孔不规则及软土压缩扩孔造成
举报 回复
li821314 发表于 2012-4-9 08:22:31
地质报告显示该孔周围是淤泥,那肯定是侧漏
举报 回复
冬日骄阳... 发表于 2013-12-7 16:07:00
据以上分析,很有可能是在桩孔某处存在地下暗河,溶洞或裂缝
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00