新规范温度应力对预应力配束的影响

greetingpi... 发表于 2011-12-22 09:23:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在做一个2*90m的独墩T构,预应力调束的时候碰到老大难的问题——温度应力的影响,特别是温度梯度对内力的影响。当按照全预应力构件设计时,在其他荷载组合下配束很理想的情况下,在温度梯度、特别是负效应组合下,预应力度往往不够,离全预应力构件的要求差得很远;如果要满足温度梯度应力-特别是温度梯度负效应时,必须配置很强大的预应力钢束,这时问题来了,压应力往往超标;上次审查单位说我预应力配多了,压应力偏大,真是两难。
% g. ]5 X/ @0 P: n5 f9 L+ {这个问题估计做设计的应该都碰到过,我想问的是,现在这种情况下各位达人一般是怎么取舍。
: ^; c7 p8 {' l0 b
精彩评论倒序浏览

1.3万查看15评论

shekarry 发表于 2011-12-22 09:48:26
我一般采用加大截面,
举报 回复
sukewin 发表于 2011-12-22 10:05:45
    新规范后,桥面温度梯度产生的应力很大,对于大跨度桥,梯度应力有4MPa,一般采用的梁高都比老规范设计的梁高高不少,我们现在支点梁高取主跨的1/16.

点评

那是连续梁的。T构的支点梁高一般取1/10了。楼主的梁高多少?  发表于 2011-12-22 11:25
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-22 11:26:59
是公路桥吗?预应力度怎么控制的?
9 N; B9 [/ a' F' ?6 T) f9 i5 L9 ]规范对这个有硬性规定?梁高取的多少?
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-22 11:53:50
如果抗压与抗裂都通过不了,只能考虑加大截面了。个人认为1/10小了点,1/10可能与1/18相对应。
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-22 13:09:27
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-22 13:13 编辑
$ C$ h0 E# \( ]* J- _1 x9 j
1 G# `; l( x8 S本人做的单T单边跨径不到90m,梁高现在取的9/3.5m,支点约1/9.7222,10cm沥青铺装1 |/ v( B  ^9 E: n1 K
现在梁高是不能改了  就是在温度梯度负效应作用下出现很大的拉应力  其他的组合都没问题 很理想
$ e2 c( v# i2 Z: a. u5 c, w我的想法是大家普遍反映温度应力偏大 不好调束,可不可以仅在梯度温度负温差组合下不控制为全预应力而按照A类部分预应力控制,在其他组合下按照全预应力构件控制,个人的想法  不然不仅截面很大,钢束配的也多,而且最大压应力也有点挂上线了
举报 回复
sukewin 发表于 2011-12-22 15:09:06
greetingpine 发表于 2011-12-22 13:09
; _9 ]3 v3 k. ~' H) z( z# e本人做的单T单边跨径不到90m,梁高现在取的9/3.5m,支点约1/9.7222,10cm沥青铺装5 d( U' a- s9 X. s$ l
现在梁高是不能改了  就 ...
) F* f" L7 i6 s1 j+ h
好像不行。大跨径桥温度梯度效应是很大。' n9 s9 z$ A' i% e2 F+ c

点评

sukewin设计经验很丰富啊  发表于 2011-12-23 09:32
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-23 17:49:06
A类控制还是全预应力控制,是设计者说了算,没有规范要求。/ |4 X% {+ E- s& r
不过90m的跨径,个人觉得还是要按全预应力来控制。
( K# u0 Z0 E& v$ }# m2 F6 I: V8 ]4 J8 A再者,是负弯矩不好调吧?这里的梁高不能调,可适当调下顶板厚度或者削减下墩身刚度试试呢?
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-23 18:51:48
规范说的是跨径大于100m的不宜进行部分预应力设计
1 {/ G$ b/ F) D我这个近90m的单T  差不多是常规连续刚构至少150m的主跨,所以还是按照全预应力设计的; i' B& z1 ?( r) ?( O% F' P
目前经过反复的调索,梯度温度负效应下基本住大于0了,其他组合个人认为还是比较理想,但是梯度温度正效应下最大压应力15.6MPa,虽然在规范限制内但是离规范限制也不远了
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-24 10:04:11
死扣规范的话,我觉得没问题
$ u( E( {- `- N: e  x那是不宜,不是不行
: h$ e) ?# A/ `) P9 j再说跨径也没说相当跨径,实际跨径还是不到100m
% }+ c/ d, G% y: }. B' MT构的相当跨径,还是第一次听说 是按支点梁高那样等效换算的吧7 H5 F2 \; u3 ~" \, T8 u2 g7 e
只要保证模型没问题,调过就好,困难条件下富余度不大也没啥,关键还是模型中恒载、预应力、温度等效应模拟自己要有十足把握。建议用其他软件对比分析。
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-24 21:38:45
seulqs 发表于 2011-12-24 10:04
2 q  o4 v6 V* g- _6 J& t! a  m死扣规范的话,我觉得没问题
1 n, o: i9 M+ ]/ g% b$ p那是不宜,不是不行
7 m$ s; r( N5 [$ H! F1 e再说跨径也没说相当跨径,实际跨径还是不到100m
" p/ J! G6 k! i1 g. |5 `
你这个90m跨梁高才9m,肯定是算不过的。不要以为按照规范取值的温度应力很大,实际情况可能比规范还要大。
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-24 22:53:15
【肯定算不过】一词从何得来?似乎很有把握嘛!
  g* D" w6 @- P% Z' Y人家楼主已经调过了,只是结果比较接近限值。再说,90m的跨径,梁高9m,较为合理。
  H8 B3 p! u6 e
111111111111111111111.jpg
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-25 13:05:10
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-25 13:05 编辑
- L4 {6 Q4 `9 g) {' b
tmgc_c 发表于 2011-12-24 21:38
( F: m0 A. R$ J) G你这个90m跨梁高才9m,肯定是算不过的。不要以为按照规范取值的温度应力很大,实际情况可能比规范还要大。 ...
7 _: h/ Z/ B( ?6 S2 u3 e

5 A- c+ p. V0 r4 D( T& `1 c( x7 |个人觉得1/10应该算是偏大的了,个人计算过的大跨径(150以上)连续刚构也不下6座,接触过的只在更多,好像取这个比例的倒不是很多。第一次做单墩T构,比较保守点取的不到1/10梁高。" f" A1 ~" h0 u
请问按照你们的常规做法一般去多大?
6 t" s, J" H. e# m9 l意见不同不重要  重在交流 呵呵 谢谢 6 K4 u4 n+ a2 \
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-25 13:17:10
greetingpine 发表于 2011-12-25 13:05 : v$ _3 r- o' A( q5 b3 p
个人觉得1/10应该算是偏大的了,个人计算过的大跨径(150以上)连续刚构也不下6座,接触过的只在更多, ...
1 C( l* c5 U& F+ D( q% g# @
你主跨150m的梁高取多少呢?
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-25 14:04:46
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-25 14:05 编辑 8 ]6 C9 I0 U/ c: p# N8 ?, B
tmgc_c 发表于 2011-12-25 13:17
8 A6 P/ \% v5 P. Q; |你主跨150m的梁高取多少呢?
! G6 p7 N, p4 R$ G. w7 r
& p6 m2 E4 H8 F+ l. o: d. e
我计算的几个跨径支点梁高取值140-8m,150-9m,160-9.5m,220-12m+ c7 f* ~6 w4 i
另外做这个单T时参考了中交一院做的那个2*120的奉溪大桥1 p1 C/ c8 x( @% C% F: b
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00