新规范温度应力对预应力配束的影响

greetingpi... 发表于 2011-12-22 09:23:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在做一个2*90m的独墩T构,预应力调束的时候碰到老大难的问题——温度应力的影响,特别是温度梯度对内力的影响。当按照全预应力构件设计时,在其他荷载组合下配束很理想的情况下,在温度梯度、特别是负效应组合下,预应力度往往不够,离全预应力构件的要求差得很远;如果要满足温度梯度应力-特别是温度梯度负效应时,必须配置很强大的预应力钢束,这时问题来了,压应力往往超标;上次审查单位说我预应力配多了,压应力偏大,真是两难。
$ X5 z8 a: [( Y5 u5 \, M, c9 u这个问题估计做设计的应该都碰到过,我想问的是,现在这种情况下各位达人一般是怎么取舍。
6 w) F+ e8 Q7 ]% T
精彩评论倒序浏览

1.2万查看15评论

shekarry 发表于 2011-12-22 09:48:26
我一般采用加大截面,
举报 回复
sukewin 发表于 2011-12-22 10:05:45
    新规范后,桥面温度梯度产生的应力很大,对于大跨度桥,梯度应力有4MPa,一般采用的梁高都比老规范设计的梁高高不少,我们现在支点梁高取主跨的1/16.

点评

那是连续梁的。T构的支点梁高一般取1/10了。楼主的梁高多少?  发表于 2011-12-22 11:25
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-22 11:26:59
是公路桥吗?预应力度怎么控制的?
7 U, }# K3 [0 Y8 p* i0 I/ C规范对这个有硬性规定?梁高取的多少?
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-22 11:53:50
如果抗压与抗裂都通过不了,只能考虑加大截面了。个人认为1/10小了点,1/10可能与1/18相对应。
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-22 13:09:27
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-22 13:13 编辑
' j& S' b6 G% v; I6 T: t
" S" ~# W0 u0 [8 p本人做的单T单边跨径不到90m,梁高现在取的9/3.5m,支点约1/9.7222,10cm沥青铺装: m4 Y7 g# W4 ~5 A. `; |
现在梁高是不能改了  就是在温度梯度负效应作用下出现很大的拉应力  其他的组合都没问题 很理想- o' u  [8 d; B, z! t) k$ g* P9 c
我的想法是大家普遍反映温度应力偏大 不好调束,可不可以仅在梯度温度负温差组合下不控制为全预应力而按照A类部分预应力控制,在其他组合下按照全预应力构件控制,个人的想法  不然不仅截面很大,钢束配的也多,而且最大压应力也有点挂上线了
举报 回复
sukewin 发表于 2011-12-22 15:09:06
greetingpine 发表于 2011-12-22 13:09
! g$ `7 P& Y* e4 H( m3 h! q5 P" T本人做的单T单边跨径不到90m,梁高现在取的9/3.5m,支点约1/9.7222,10cm沥青铺装
' @* Z: l6 C" A现在梁高是不能改了  就 ...
* Z- c3 i( L/ {
好像不行。大跨径桥温度梯度效应是很大。
/ Z* D* h9 }2 E/ r, f: v

点评

sukewin设计经验很丰富啊  发表于 2011-12-23 09:32
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-23 17:49:06
A类控制还是全预应力控制,是设计者说了算,没有规范要求。
7 K8 k' n; E' _不过90m的跨径,个人觉得还是要按全预应力来控制。/ E5 T2 _8 `$ v
再者,是负弯矩不好调吧?这里的梁高不能调,可适当调下顶板厚度或者削减下墩身刚度试试呢?
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-23 18:51:48
规范说的是跨径大于100m的不宜进行部分预应力设计
  E, n8 ~+ G. e9 b# l2 F2 Y/ G我这个近90m的单T  差不多是常规连续刚构至少150m的主跨,所以还是按照全预应力设计的' |8 c5 Z  }0 q% c; b) M
目前经过反复的调索,梯度温度负效应下基本住大于0了,其他组合个人认为还是比较理想,但是梯度温度正效应下最大压应力15.6MPa,虽然在规范限制内但是离规范限制也不远了
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-24 10:04:11
死扣规范的话,我觉得没问题
5 W" V# k/ F6 n# g8 D, A; t7 N那是不宜,不是不行2 Z6 e4 k; j2 ]. S" D) ^: `# q
再说跨径也没说相当跨径,实际跨径还是不到100m
  ^0 x' |, h' _5 x7 h( R* AT构的相当跨径,还是第一次听说 是按支点梁高那样等效换算的吧
3 ^) R' U# W' L. e( y2 X只要保证模型没问题,调过就好,困难条件下富余度不大也没啥,关键还是模型中恒载、预应力、温度等效应模拟自己要有十足把握。建议用其他软件对比分析。
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-24 21:38:45
seulqs 发表于 2011-12-24 10:04 * `: N9 U- J4 E( R
死扣规范的话,我觉得没问题
/ V& _6 `7 {3 x) Q* J) o' C那是不宜,不是不行
% y1 j2 I5 @6 }  E4 Y, g) b再说跨径也没说相当跨径,实际跨径还是不到100m
2 h9 h, C8 K& O% Y
你这个90m跨梁高才9m,肯定是算不过的。不要以为按照规范取值的温度应力很大,实际情况可能比规范还要大。
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-24 22:53:15
【肯定算不过】一词从何得来?似乎很有把握嘛!% d: i. W& p5 H, P
人家楼主已经调过了,只是结果比较接近限值。再说,90m的跨径,梁高9m,较为合理。
" `0 ]; r8 M, K  o9 U6 |
111111111111111111111.jpg
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-25 13:05:10
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-25 13:05 编辑
5 P+ n4 O7 V+ r8 b
tmgc_c 发表于 2011-12-24 21:38
) k, _* s3 N: [4 C, p& _你这个90m跨梁高才9m,肯定是算不过的。不要以为按照规范取值的温度应力很大,实际情况可能比规范还要大。 ...
1 I( W5 j1 p$ Z7 F7 T7 C1 K

! r# F2 w( `' r" F个人觉得1/10应该算是偏大的了,个人计算过的大跨径(150以上)连续刚构也不下6座,接触过的只在更多,好像取这个比例的倒不是很多。第一次做单墩T构,比较保守点取的不到1/10梁高。
" t5 l. J: ~. g请问按照你们的常规做法一般去多大? & E! O2 f& H4 e9 ^
意见不同不重要  重在交流 呵呵 谢谢 & V, a! ?" L& X5 S
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-25 13:17:10
greetingpine 发表于 2011-12-25 13:05
3 u: f/ Q: X: w2 g* \6 U6 c% g个人觉得1/10应该算是偏大的了,个人计算过的大跨径(150以上)连续刚构也不下6座,接触过的只在更多, ...
- _. P4 N  n5 R9 C4 F8 Y; b% `
你主跨150m的梁高取多少呢?
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-25 14:04:46
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-25 14:05 编辑
3 G0 V, {4 Z% E/ ^/ ^9 p
tmgc_c 发表于 2011-12-25 13:17
2 q, ?; ~# Z5 H) f3 J你主跨150m的梁高取多少呢?

# f  }) q7 S* M  L7 U/ D' V, n( @0 S: n8 A# u: a9 |; D! B+ n1 P
我计算的几个跨径支点梁高取值140-8m,150-9m,160-9.5m,220-12m
; ^5 P: v! R2 F4 R另外做这个单T时参考了中交一院做的那个2*120的奉溪大桥0 b7 r+ d: N1 p# a4 S
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00