先简支后连续组合箱梁 桥博计算 支点应力 问题

phercas 发表于 2011-12-16 15:55:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 phercas 于 2011-12-16 19:09 编辑

各位大侠,这几天在计算一个6x30m简支变连续组合小箱梁,发现支点附近在长期组合、短期组合效应下,应力不满足,不知道是什么问题,请各位高手赐教!!
很急!有建设性意见的,给予奖励堡币
长期效应.jpg 短期效应.jpg


6X30m组合箱梁.rar (64.12 KB, 下载次数: 98)

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
Anqiao + 3 鼓励下!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

9598查看9评论

seulqs 发表于 2011-12-16 16:18:49
是中支点上缘拉应力超限吧
如果超的不多,就忽略吧,因为这个地方还得考虑支座的削峰作用的
如果超的多,那就得考虑增加顶板束

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
phercas + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
phercas 发表于 2011-12-16 18:35:16
是中支点单元的下缘有拉应力,约为0.35MPa,规范不允许出现拉应力!,我已上传桥博文件,烦请查阅后给予指导!
举报 回复
zclld 发表于 2011-12-16 19:33:12
这个拉应力是顶缘钢束(变连续支点位置的顶板束)引起的,有条件的话可以顶底都拉钢束,不过做不到的话可以尝试顶缘钢束向下压;如果这课做不到的话就想办法在下缘多配点普通钢筋,支点位置的下缘拉应力一般问题不是很大。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
phercas + 1 很给力!

查看全部评分

举报 回复
phercas 发表于 2011-12-16 22:54:07
不知道可不可以把负弯矩钢束弄少点,但是这样抵抗负弯矩的抗力就小了,各位,你们单位以前计算文件能否上传的,急!!
举报 回复
wang1983 发表于 2011-12-17 21:14:53
建议加厚小箱梁壁厚,这样可以抵消应力超限!!!
举报 回复
albe 发表于 2011-12-18 09:02:38
模型 支点是按实心考虑,还是按空心考虑的??
举报 回复
phercas 发表于 2011-12-18 12:04:52
本帖最后由 phercas 于 2011-12-18 12:08 编辑

albe 兄弟
我是按空心考虑的,后来我又按实心重新算了,结果应力更大了,超限更多了
所以我理解这和算三跨变截面连续梁一样,支点附近就应按空心考虑!
举报 回复
银河猎人... 发表于 2012-4-27 10:14:42
可以减少点负弯矩钢束,和调整钢束的位置,另外好像没有考虑预制和现浇的不同。你的所有单元好像都是现浇的,其实只要连续段现浇就行了,其他的都为预制

评分

参与人数 2堡币 +3 收起 理由
phercas + 1 感谢支持!
Anqiao + 2 鼓励交流!

查看全部评分

举报 回复
qazxsw1827 发表于 2017-1-17 23:04:49 来自手机
最后这个问题怎么解决的,急求