关于midas中预制结构在施工阶段中的挠度问题

daxiawozai... 发表于 2011-11-26 11:31:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
上承式钢筋混凝土肋拱桥采用缆索吊装施工方法,每条拱肋分为5节拱段,第1节拱段吊装就位后用扣索进行固定,其后拱段如法炮制,直至合拢段就位,单条拱肋合拢,合拢后即松开各段扣索。问题出现了,现在需要提取单条拱肋合拢且松扣索后的挠度,但midas中所查得拱肋的位移值受到 每一条扣索的弹性变形(即扣索受拉后伸长)对各节拱段位移的影响,而这部分对于拱肋合拢后的挠度值是无意义的。请问各位如何考虑这个问题?

拱肋吊装模型一般图

拱肋吊装模型一般图

图1 拱肋吊装模型一般图

松扣索后的变形图

松扣索后的变形图

图2 拱肋松扣后的变形图(突变位置就是各节预制拱段的接头位置)


精彩评论倒序浏览

4133查看3评论

11006024 发表于 2011-11-26 16:29:08
你可以得出松扣前的挠度值和松扣后的挠度值,然后相减取绝对值就可以啦

点评

此法简介易懂,且不知能否直接提取到与设计线形相对应的绝对值作为挠度  发表于 2011-11-26 23:40
举报 回复
11006024 发表于 2011-11-29 09:50:18
因为你这个是有扣索的了,会影响拱圈的受力,你可以全部去掉扣索后与设计线性做比较

点评

嗯 谢谢解答  发表于 2011-11-29 12:23
举报 回复
11006024 发表于 2011-11-29 18:36:13
呵呵,不客气的都是互相学习了啊