某隧道在初期支护完成后,经过断面仪测量,发现有局部的断面个别点存在3-5cm的侵限,业主、监理都不同意进行下一道施工工序,说要进行处理,但又拿不出具体的处理方案,求助各位隧道高手看有什么好的解决办法?
精彩评论倒序浏览

8472查看11评论

ssy 发表于 2007-4-2 10:32:10
局部的断面个别点存在3-5cm的侵限要再检查一下看是否符合规范规定。如果在规范规定的范围内,不用处理。
" J1 A! i- P% B: i7 D( J4 u- L- `! E  ~. X! F
其实这么小的欠挖根本不用处理。可以做一下监理业主的工作。实在做不通就只好凿除了(用风稿)。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1 热心回答问题

查看全部评分

举报 回复
magma 发表于 2007-9-4 23:25:50
要求那么高,我们国内的隧道施工水平有那么高吗?
举报 回复
龙城 发表于 2007-10-30 10:09:13
规范允许2公分的偏差,实际上在施工中完全可以在二衬上调整过来不是多大的事,你们的业主监理是不是都是第一次搞隧道施工,还是你在这里拿大家找开心啊?还有既然你把这个问题提出来说明围岩级别很高啊,光面爆破不错啊,让业主监理拿出方案?那你是交通部的?你们拿出方案报他们批复不就行了吗?
" _- L$ r: D: }1 v5 C# b0 c) S3 n2 A4 o, M% j* b* o
[ 本帖最后由 龙城 于 2007-10-30 10:15 编辑 ]
举报 回复
高波 发表于 2007-11-14 07:45:12
那欠挖太多怎么办?换拱架麻烦的很,还很危险!
举报 回复
lucian 发表于 2008-2-15 17:10:55
个别点欠挖我们这边基本上不怎么处理( a* ]5 I% ~; C' A$ q. q% c  X% e
只是出现面积在0.5方左右大小凸出来的人工用工具敲掉就是了
0 Q+ M) E" b- y( V9 B人工搞不掉的都用炸药局部爆破
举报 回复
jsok888 发表于 2008-4-16 10:40:59

超限超载检测仪

西德力传感器制造(中国)有限公司专业生产国内最好的汽车称重系统。经理手机:(0)13059709368 公司生产的最新型汽车称重设备采用德国进口传感器,按德国工业标准DIN技术制造的全新的专业汽车称重设备。适用于交通警察超载检测、公路路政超限检测、汽车轮重轴重检测、市政废物垃圾称重、企业产品进出称重等各个领域。并具有以下显著的特点:2 N- o1 Z7 K; r9 X0 W( f- O6 m) m- Y
    1、 重量轻:该系统采用数字化称重传感器与秤台一体化的设计,使得称重台的外型尺寸只有700X500X25mm;并运用硬铝合金钢技术,使每块称重板的重量只有20公斤,(目前国内最轻)使产品更轻,更易于携带。- H5 M6 a5 {. O3 _( K, x" }8 t7 ~
    2、 检测精度高:产品使用德国进口高精度传感器,检测精度可达:静态<± 2‰FS ,动态 <± 2%FS。
; E. T9 ?: n) q; F" P! W7 q    3、 防水:称重台采用德国的全密封技术,完全防水防尘,适用于在各种恶劣环境中使用。
, M0 z) t1 ^  T! e  H    4、 操作简便:该系统采用了中文菜单操作,仪表具有更加完善的显示、设定、修正、操作、打印、通讯等功能,使用起来简单明了。使用单个称重台可进行轮计量(静动态),使用两个称重台可进行轴计量(静动态)。
- a2 j# u" C0 O. q$ |% d. h& l8 K( C    5、 抗压抗冲击:具有高抗压和高抗冲击性,整体荷载能力达到国内最高标准。
- k/ L4 V2 p; T    6、 防遥控:设备采用德国最先进的屏蔽技术,有效防止“地磅遥控器”干扰。" Q/ x+ V, A! Y6 s# m3 [1 A* B4 J
    7、 防雷:阴雨天气防止雷击,适合恶劣天气野外使用。
) d( d& R! S# b$ q8 b  ~- A % s. E  E9 b+ I2 n2 q6 ~# ?$ ?, y
           西德力公司产品经国家交通公安和质量技术监督部门权威检测,可以承受高吨位车辆大负荷长期检测,数据准确稳定!西德力产品经得起最苛刻的用户严格考验!
* o$ I$ v3 |* P          顶尖的制造技术打造目前国内最好的超限超载检测设备!
4 T  H" g" [" f) l          本公司还致力出口汽车称重设备,目前已销往日本、韩国、新加坡、中东地区等国家,成为其长期、稳定的供货厂商。- J" k6 O& H  G0 s8 _6 T- G; B& O
              
) O1 h, t; _* g" R. h4 R. s                           西德力——来自德国的品牌!

5 e7 Y- ^8 v. z, f7 L0 L8 v4 n
6 N, D. a! _7 g1 G' a         我们热切的期待您莅临本公司参观指导!
0 N* J" P( G1 I1 x4 E         西德力传感器制造(中国)有限公司' _( g) U2 N9 S' l: m# N2 h/ L1 E
         经理手机:(0)13059709368+ K7 y- T; }; a- J
         经理专线:(0769)-87052663
6 M% y/ X! o: k3 b. j        公司网址:www.xdlle.com
0 R6 ~3 Z& X3 ?% r9 r/ j+ v        电子邮件:xdlle918@163.com
" B, W+ t6 c- y8 q4 ?& \        地址:广东省东莞市麻涌镇大盛工业园   3 `# O0 P  T9 P" {: s7 D
        邮政编码:523136
& L4 u! \, T) }% Y
举报 回复
天宇重工... 发表于 2008-4-18 06:39:54

新加的空白文章12

这是新加的空白文章12,可以在UBB可视化编辑器中,添加和修改文章内容。
举报 回复
xuanmiaomi... 发表于 2008-11-22 23:08:06
3-5cm侵入界限,应该是没有问题,你们的关系绝对没有做好。非要处理的话,用红漆画出范围,风镐或錾子打掉就行了。
举报 回复
huangmeiju 发表于 2008-12-27 17:48:01
初期支护局部出现3-5cm的侵限根本就没有什么很大的关系的,完全没有必要进行处理,实在业主监理要求严格到那地步,也就是用风镐打下就可以了,一般情况的话就没有必要换拱!
举报 回复
qdyansu007 发表于 2011-8-4 20:15:27
本帖最后由 qdyansu007 于 2011-8-4 20:15 编辑   q7 L+ k. U6 A0 b1 O9 M
6 ]: U# z3 R; C- Q
没必要处理。不过监理苛刻要求,用风镐敲掉局部欠挖3-5cm的地方
举报 回复
yjfqc 发表于 2013-1-8 16:37:20
欠挖就凿除就可以了,若是有拱架的地方,凿除表层看是否欠挖,若还是欠挖的话,那就要换拱了,你那3-5cm应该处理一下就没什么问题了,这是小问题,监理业主提出来,估计面积不小吧,原因是预留变形量不足造成。施工队伍的一贯作风,要控制呀。