钢筋端头弯钩小问题

sciasciapu 发表于 2011-11-13 12:24:47 | 显示全部楼层 | 阅读模式
       堡友们,一个小问题,在《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》第9.1.5条中规定,受拉钢筋端部弯钩的一个表格,对不同形状的钢筋弯钩作了一些要求。
      这里指的是受拉弯钩,应该是受力筋,但对于普通的构造钢筋而言,90°的弯钩需要10d的直线段,感觉过于太长了,在施工时很不方便安装,请问一下,对于一般的构造筋,直径一般是10和12的钢筋,弯钩直线段一般设计成多少公分为宜?
QQ截图20111113121301.png

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
bridge-s + 3 问题讨论贴,希望多交流!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

4264查看9评论

zclld 发表于 2011-11-13 12:46:46
本帖最后由 zclld 于 2011-11-13 12:47 编辑

个人觉得受压筋可以不设置这个弯钩,即锚固长度不做规定;而构造钢筋(如温度筋)可以受拉,但是拉应力达不到抗拉强度设计值,所以可以通过计算确定拉应力,进而确定锚固长度,然后确定这个弯钩长度。
举报 回复
sciasciapu 发表于 2011-11-13 12:54:17

一些构造钢筋是规范上要求的,并不需要特定的计算,像这种类型的钢筋弯钩不能通过计算得到,一般设置多少的直线段?
举报 回复
wellhero 发表于 2011-11-15 08:44:32
可参考铁路规范,它说的要小。好像是3d吧
举报 回复
sukewin 发表于 2011-11-15 09:09:08
对于构造筋我们不设置弯钩,只有受力钢筋才按规范设置弯钩。
举报 回复
sciasciapu 发表于 2011-11-15 11:00:59
sukewin 发表于 2011-11-15 09:09
对于构造筋我们不设置弯钩,只有受力钢筋才按规范设置弯钩。

不设置弯钩?一些构造拉筋也不设置?
举报 回复
tjcrazy 发表于 2011-11-30 12:59:43
《桥混规》D62-2004 9.1.5条是指受拉主筋,不包括构造钢筋,可参考《桥施工规范》F50-2011 4.2.4条及其条文说明。
构造钢筋通常不设弯钩,而用钩子筋和箍筋定位。箍筋需设135°弯钩,平直段取5倍箍筋直径。
举报 回复
gememo 发表于 2011-12-23 22:53:01
学习了,现在正在研究这个呢
举报 回复
ydcow 发表于 2011-12-27 11:41:39
构造筋的弯钩长度是没有明确规定的,一般来说按照好施工取一个整数就行,我们这里设置的有10、15、20等几种,根据钢筋直径取不同的值吧
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-1-7 22:41:52
没注意过这个问题
学习了
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00