众所周知,预应力混凝土连续梁梁有两种施工方法:一是支架现浇,二是悬臂施工;在这里想同大家讨论一下对于不同的施工方法,进行配束的应该大体遵循的一个原则。
有一个同事说 支架施工应该尽量采用通常束,尽量减少齿块数量,但是对于大跨径的桥梁,采用通常束,会引起预应力损失严重的不良后果。所以,这里抛出一个引子,希望从大家的讨论中,能学到知识,最后我总结一下,发到网上,供大家参考。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
bridge-s + 3 通用问题讨论贴

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

3319查看3评论

such 发表于 2011-11-14 21:45:16
本帖最后由 such 于 2011-11-15 07:51 编辑

1 连续梁施工方法,至少还有顶推施工法。
2 论题:通长束合理性  优点:施工和设计都简单  缺点:一般会造成材料严重浪费(不排除省材料的情况)  

个人认为,通长束造成材料浪费后果的主要原因,并非预应力损失加大(这是一个原因,但并非主要原因),而是桥梁荷载的增加——这里增加的桥梁荷载,是指由于预应力束张拉造成的次内力,参考范立础的红皮连续梁教材。


举报 回复
xiao8562yu 发表于 2011-12-3 10:13:38
支架现浇一般都是通长束,预应力损失是避免不了的啊
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-4-22 15:44:59
对于大跨径的连续梁,几乎都是采用悬臂施工,通长索都是顶板直索,双端张拉,无所谓多少预应力损失问题;对于小跨径连续梁,支架施工一般控制不会超过3跨(90-120米左右),预应力索根据连续梁的正负弯矩分布,有上下弯索,也是双端张拉。上面的情况当然预应力损失有点,但无伤大局,何况现在采用塑料波纹管,内摩阻力非常小,达不到非要考虑的重点。
    至于顶推施工,都是采用连接器接长已经张拉的预应力索,没有这个讨论主题。而且顶推施工设计采用的是中心配索法,还有后期索配套。