重金悬赏 桥博计算三跨连续梁疑问

phercas 发表于 2011-10-30 23:26:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 phercas 于 2011-11-6 22:43 编辑

本人经过反复核实,钢束输入及施工阶段应该没问题,但不知道为什么,中跨36、46单元的左节点在短期效应时最小主拉应力不满足,请高手指教。
连续梁单元.png

36单元主拉应力.png

46单元主拉应力.png
结构图及钢束.rar (1.28 MB, 下载次数: 33)

各位大侠、高手、教授们,请百忙中为本人解答,本人愿重金悬赏,凡提出有建设性意见的,均给以5~20金币,能彻底性解决问题的,赏金可给予50金币!

精彩评论倒序浏览

1万查看21评论

cnmnqj 发表于 2011-10-31 00:05:33

回帖奖励 +1 元堡币

呵呵,还是那个桥,你把计算书模板发上来。
36单元可以考虑此处下弯束端点坐标向下移,好像支点处拉应力1.5mpa,虽满足规范,也偏大。

点评

试过钢束端点向下移20cm,36单元应力没变;支点处为30、72节点,拉应力为-0.9MPa,满足规范要求!最主要是应力超限不对称,另外一个桥墩处应力均满足。请教兄台,原因到底为何?模型附后!  发表于 2011-11-3 16:44

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
phercas + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
syky86 发表于 2011-10-31 08:46:51
学习学习,桥博知道甚少
举报 回复
sukewin 发表于 2011-10-31 08:51:20
光看这个图看不出来,楼主把计算文件上传来看看。说不定能找到原因。
举报 回复
zhangyigui 发表于 2011-10-31 09:21:13
    没有计算模型很难说清楚是什么原因,本人猜测两种原因:1、模型中此处的截面有问题;2、由于钢束布置不合理造成的。
个人愚见!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
phercas + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
tangchao 发表于 2011-10-31 09:33:19
应该是对称结构吧 你看对称点的应力和钢束怎么样 就应该清楚了

点评

结构和钢束都是对称的,就是应力不对称!  发表于 2011-11-3 16:47
举报 回复
shekarry 发表于 2011-10-31 10:15:13
楼主把模型和基本构造图发一下吧
举报 回复
jiajian 发表于 2011-10-31 17:28:08
本帖最后由 jiajian 于 2011-10-31 17:28 编辑

36单元、46单元截面刚度偏小,建议整体加大梁高或者腹板宽度。
举报 回复
zclld 发表于 2011-10-31 18:25:06
1、这两个位置是不是断束很多?(如果有,可以将钢束稍微延长一下)
2、这两个截面是不是腹板厚度有变化?(如果有,可以把加厚段向前延长一段)

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
phercas + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
lzlrz2001 发表于 2011-10-31 20:29:58
明显是因为1/4跨度处变截面造成,应当延长腹板变化。
举报 回复
ymqy 发表于 2011-10-31 23:38:28
梁高是否用的1.8次抛物线还是2次抛物线?
改梁高抛物线次数试试,或加厚腹板,
举报 回复
reemond 发表于 2011-11-1 10:27:13
增加腹板束的下弯程度可以减小主拉应力,应该不是模型的问题,楼主可以试试
举报 回复
phercas 发表于 2011-11-3 17:07:27
计算文件上传,请各位大侠再费心看看,还有才能给你们奖个堡币呢?我不会操作

计算文件.rar

162.77 KB, 下载次数: 60

举报 回复
cnmnqj 发表于 2011-11-4 13:16:04
个人意见:你加大腹板束试试。

点评

前辈,我那个计算文件你可能看过了,这种应力超限只集中在36、46单元,对称与桥跨中心的56、66单元却满足要求,腹板钢束是一样多?我就怕是我计算文件里哪步有问题!  发表于 2011-11-4 23:07
举报 回复
phercas 发表于 2011-11-4 23:13:49
希望有更多的高手、大侠们出谋划策,小弟不胜感激,哪位指点一下如何赏金啊
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00