有效宽度对于钢筋混凝土结构的影响

tumuxm 发表于 2007-3-28 13:17:32 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近做立交老是遇到这个问题,就是规范上对于有效宽度的规定,同事又规定主筋要配在有效宽度内,这样一般连续梁在中支点范围一般就是80-100左右的宽度有效,而支点处负弯矩很大,需要配筋量最多,最后造成骨架要4,5排,钢筋配3根束筋才能勉强通过的现象,不知道大家对规范这个怎么理解?
精彩评论倒序浏览

5974查看8评论

yanghb_200... 发表于 2007-4-6 20:19:16
我认为规范规定的是合理的,至于为什么要考虑有效宽度大家都很清楚地,对于你说的问题,是不是截面尺寸的问题啊,梁高过于矮,或者腹板个数偏少啊!
举报 回复
tumuxm 发表于 2007-4-8 19:34:55
是个普遍的问题,你可以随便挑个连续梁算一下
举报 回复
cai2007 发表于 2007-4-10 20:26:52

截面尺寸问题

不错,这应该是结构尺寸布置的问题。规范上对配筋的要求没错,问题在于还有个混凝土结构的形状及尺寸分配,这样的结构才合理。
举报 回复
tumuxm 发表于 2007-4-11 16:44:39
不过看各大院配的钢筋来看都没考虑这个问题,说是箱子不大,不予考虑,
举报 回复
huihui76 发表于 2007-4-12 10:23:45
4/5排骨架太多了吧,另外提醒束筋计算时面积按实际面积,半径要按换算半径
举报 回复
fybwl 发表于 2007-5-4 19:01:17
现在偏向用预应力结构,钢筋混凝土箱子宽度不要做得过宽,个人觉得
; X) O2 a& E2 d/ l* z<=4米比较合适
举报 回复
thk2000 发表于 2007-5-4 19:39:37
这应该是结构尺寸布置的问题。
举报 回复
nluyun 发表于 2007-11-14 21:38:27
箱子宽度四米有点小,可以做到5~6米的。
0 Q, I4 C5 ^, t7 v4 R: k有效宽度的影响的确很大,尤其感觉规范对截面突变的情况下有效宽度的变化没有详细说明。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00