预应力混凝土桥普通钢筋如何设计

heshang 发表于 2011-8-26 21:52:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
预应力混凝土连续梁桥的预应力钢筋可以通过程序计算得来,而普通钢筋怎么设计?需要进行哪些计算及注意哪些?
精彩评论倒序浏览

5406查看11评论

sjbiao2003 发表于 2011-10-17 21:56:16
构造、配筋率、保护层厚度等,具体参考D60
举报 回复
nicoolor 发表于 2011-11-2 14:00:26
普通钢筋:
1、抗剪配筋。桥梁博士里面有抗剪设计的工具,是要求输入普通钢筋的,包括箍筋、主筋、弯起钢筋、竖起钢筋(竖向预应力钢  筋)等。计算时,输入这些钢筋,抗剪通过才行。如果抗剪不过,需要增加钢筋,或者加大截面尺寸(一般是加厚腹板)。
2、构造配筋。做预应力梁桥设计时,需要满足《公桥规》(D62)第9章90页~109页相关的构造配筋。包括保护层,连接方式,加强钢筋等规范都有详细的规定。
3、横梁配筋。横梁如果是钢筋混凝土结构的,根据计算配置需要的主筋。其他部分参考第2条配构造钢筋。
举报 回复
heshang 发表于 2011-11-2 21:47:29
受益了,谢谢大家!
举报 回复
gy0926 发表于 2012-1-13 10:52:37
板凳说的比较好了,我们都是这么做的
举报 回复
308893894 发表于 2012-6-12 17:56:16
还要进行箱梁横向框架计算,验算顶板的横向钢筋是否满足受力要求。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-6-12 18:50:22
预应力钢筋混凝土设计,理论上讲有几种概念:
    一、预应力与钢筋:①恒载钢筋满负荷设计,预应力来承担可变荷载部分(部分预应力法,如普通钢筋混凝土空心板,可以加预应力也可以不加预应力);②预应力承担全部荷载,钢筋只作构造布置(完全预应力法,如大型箱梁设计);③根据受力特点,各自承担一部分;如预应力承担弯矩,钢筋承担剪力等;
    二、钢筋混凝土也分三种,即:少筋混凝土、适筋混凝土、多筋混凝土。
    现在我们使用的规范,基本也是按结构来选择使用。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
whzhang + 5 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
jian800 发表于 2012-8-21 15:33:39
学习了。多谢!!
举报 回复
xiao8562yu 发表于 2012-8-24 11:29:26
按构造配筋啊......
举报 回复
jjyr 发表于 2012-8-24 18:36:50
严格按新规范要求,计算强度,裂缝,位移。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
whzhang + 5 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
jjyr 发表于 2013-1-12 19:00:24
参考图纸设计,满足配锦绿要求,再加上计算