有关纯钢桥温度梯度

elf0493 发表于 2011-8-22 16:10:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近设计中遇到个问题,有关温度梯度的,规范上关于预应力混凝土梁、带桥面板的钢梁都有规定。6 D3 p/ I& r4 }0 j6 c. ]: \8 ~
1. 预应力主梁的,自然按照规范的折线形梯度,不带混凝土铺装
" C3 N+ @9 O: [8 p/ a9 v9 W2. 带砼桥面板的钢桥,有桥面板部分有温差,无桥面板部分无温差1 @6 w) I0 w+ h; U4 N- `+ s# i
那么就有一个疑问了,平时我们做的钢梁上面用剪力钉连接的混凝土铺装算不算桥面板,如果不算的话那么纯钢梁就没有梯度温差了。如果算的话就认为砼铺装也算是梁高的一部分了,T1温度就应该从砼铺装顶算起了。既然这样的话,预应力砼梁为什么就不算铺装呢?
6 |; x$ |8 E" |1 r' I1 O困惑很久了,达人们解释一下!7 V: F  H( I, v9 B$ Q  a- ~

" d- S/ K, ^7 n- `- o
精彩评论倒序浏览

1.2万查看10评论

ysy11 发表于 2012-11-5 20:18:50
3楼正解,可以参考《现全钢桥》(吴冲主编 P115)中的相关论述。
举报 回复
cjcc 发表于 2011-8-22 18:55:39
本帖最后由 cjcc 于 2011-8-22 19:28 编辑
2 @2 ~& G. s4 r% @" J8 X* a+ h
最近设计中遇到个问题,有关温度梯度的,规范上关于预应力混凝土梁、带桥面板的钢梁都有规定。0 \/ p" _* W' L( B
1. 预应力主梁的,自然按照规范的折线形梯度,不带混凝土铺装
; `! |7 T, B' c2. 带砼桥面板的钢桥,有桥面板部分有温差,无桥面板部分无温差; ?: c! E9 @" S' m- U
那么就有一个疑问了,平时我们做的钢梁上面用剪力钉连接的混凝土铺装算不算桥面板,如果不算的话那么纯钢梁就没有梯度温差了。如果算的话就认为砼铺装也算是梁高的一部分了,T1温度就应该从砼铺装顶算起了。既然这样的话,预应力砼梁为什么就不算铺装呢?
: h) v$ j' e0 D+ O  ~% {+ D困惑很久了,达人们解释一下!
7 ^: b5 Q, v3 K9 A
按照我的理解:
* f. h  T% u" H& Z9 K7 j1、钢梁上用剪力钉连接的混凝土板是受力结构的一部分,不是铺装,混凝土板上后期浇筑的调平层不参与结构受力,才算铺装
: `9 z& L% d  L2、通用规范中有关组合结构的梯度温度其实有点问题,在混凝土板下方的钢梁实际情况中不可能是无温差的,D60中钢梁之所以是无温差的,是因为参考的老美的规范,这种图线比较简单,计算比较方便。下面这个图就是AASHTO中有关图片和表格,有兴趣的可以自己去翻阅,页数为AASHTO 2007中3-99~3-104。

AASHTO规范中有关温度的规定

AASHTO规范中有关温度的规定
8 T! c/ m2 s* ?/ N
3、另外纯钢梁也是有梯度温差的,计算时一般可以考虑让顶板/上翼缘单独升降温15度(15度为参考日本规范,欧洲规范分为两种情况:钢桥面板箱梁;钢桥面板钢板梁或者钢桁梁较为复杂,有兴趣可参见EN1991-1-5)。
, r  g% Z9 V, B8 E# S" \/ h4、预应力砼梁如果从铺装顶开始算得话,结构层顶面的温度值会比较小,直接从结构顶面开始算计算结果偏安全。% v1 X! \7 q/ p" C) t
) W& a2 t. T# G+ P. |2 q) N/ M

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
trueghost 发表于 2011-8-22 18:34:48
本帖最后由 trueghost 于 2011-8-22 18:36 编辑 & ]' X; i) A2 \: g+ }

2 Q$ p8 x9 W; X. i% O- x: m按D60,有两种情况+ i8 ^  d" i4 p+ v
1、铺装是水泥砼,不管多厚都不考虑温度梯度;4 B- H* C7 L& O8 B& P# Y, E
2、铺装是沥青砼,按厚度内插,沥青下面的水泥砼铺装,按规范条文释疑,不管多厚,温度传递不减。+ ^- C5 {* t" F1 v* y7 D
故而,带砼铺装的钢桥无温度梯度。
7 l: \  k0 Z& G# H, c4 a  U8 f3 K: D9 a, t
楼主不放心可以参考欧洲规范。
举报 回复
jimosea 发表于 2011-8-23 16:16:07
我们的规范感觉有点搞,每次计算梯度温度都卡住了!尤其是我们经常做混凝土桥面铺装的桥梁!问谁谁也不知道,按规范肯定无法通过!
举报 回复
elf0493 发表于 2011-9-19 18:35:56
谢谢各位大大的解释,咱们规范规定的温度梯度确实让人疑惑- M# x& R- D  p0 P2 B, C
我们计算过程中一般钢梁桥温度梯度用10度温差代替$ L! Q. ]  i& ?
预应力砼梁一般从铺装顶算起,如果从结构顶面一般算不过去
举报 回复
rain198708... 发表于 2012-6-10 10:19:01
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊啊
举报 回复
mlxuzheng 发表于 2012-7-31 17:41:51
钢箱梁桥,桥面铺装是2cm橡胶地板,温度梯度T1、T2取多少呢?
举报 回复
晨曦 发表于 2015-10-19 11:32:03
说得不错。受益非浅。
举报 回复
liangdw 发表于 2015-11-18 11:24:03
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊。先看看吴冲的《现代钢桥》怎么说的吧。不过还是受益匪浅。感谢各位。
举报 回复
inmysunshi... 发表于 2015-12-10 11:30:59
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊啊
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00