有关纯钢桥温度梯度

elf0493 发表于 2011-8-22 16:10:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近设计中遇到个问题,有关温度梯度的,规范上关于预应力混凝土梁、带桥面板的钢梁都有规定。6 D' \8 M, z2 F% y. L5 l
1. 预应力主梁的,自然按照规范的折线形梯度,不带混凝土铺装
4 h9 `# f6 o. h2. 带砼桥面板的钢桥,有桥面板部分有温差,无桥面板部分无温差
) S1 A( J, `# `- P" L7 x那么就有一个疑问了,平时我们做的钢梁上面用剪力钉连接的混凝土铺装算不算桥面板,如果不算的话那么纯钢梁就没有梯度温差了。如果算的话就认为砼铺装也算是梁高的一部分了,T1温度就应该从砼铺装顶算起了。既然这样的话,预应力砼梁为什么就不算铺装呢?
3 [. d, _- e# G4 U5 O5 {困惑很久了,达人们解释一下!
3 ^: I5 [- X) k: P4 v( Q
8 n% |5 S% r( \1 @+ o2 e9 _
精彩评论倒序浏览

1.1万查看10评论

ysy11 发表于 2012-11-5 20:18:50
3楼正解,可以参考《现全钢桥》(吴冲主编 P115)中的相关论述。
举报 回复
cjcc 发表于 2011-8-22 18:55:39
本帖最后由 cjcc 于 2011-8-22 19:28 编辑 6 V/ ]* Y. |. u3 a9 M- |! E
最近设计中遇到个问题,有关温度梯度的,规范上关于预应力混凝土梁、带桥面板的钢梁都有规定。
4 B/ i) A: s5 ^, T8 {3 B6 X1. 预应力主梁的,自然按照规范的折线形梯度,不带混凝土铺装
. h0 J2 ?1 d' u5 X  k; q2. 带砼桥面板的钢桥,有桥面板部分有温差,无桥面板部分无温差" J2 g+ U) T: O: n( ]1 U
那么就有一个疑问了,平时我们做的钢梁上面用剪力钉连接的混凝土铺装算不算桥面板,如果不算的话那么纯钢梁就没有梯度温差了。如果算的话就认为砼铺装也算是梁高的一部分了,T1温度就应该从砼铺装顶算起了。既然这样的话,预应力砼梁为什么就不算铺装呢?
0 k- v* ]4 H$ M5 p9 g困惑很久了,达人们解释一下!

: X* I8 U1 n$ [3 S$ w按照我的理解:
( F; X& t/ W0 G* q9 N1、钢梁上用剪力钉连接的混凝土板是受力结构的一部分,不是铺装,混凝土板上后期浇筑的调平层不参与结构受力,才算铺装1 ^  w0 p2 O" x' t8 P
2、通用规范中有关组合结构的梯度温度其实有点问题,在混凝土板下方的钢梁实际情况中不可能是无温差的,D60中钢梁之所以是无温差的,是因为参考的老美的规范,这种图线比较简单,计算比较方便。下面这个图就是AASHTO中有关图片和表格,有兴趣的可以自己去翻阅,页数为AASHTO 2007中3-99~3-104。

AASHTO规范中有关温度的规定

AASHTO规范中有关温度的规定
3 c. _6 K) p+ [; I
3、另外纯钢梁也是有梯度温差的,计算时一般可以考虑让顶板/上翼缘单独升降温15度(15度为参考日本规范,欧洲规范分为两种情况:钢桥面板箱梁;钢桥面板钢板梁或者钢桁梁较为复杂,有兴趣可参见EN1991-1-5)。7 z6 l0 ~- G6 M; @( x
4、预应力砼梁如果从铺装顶开始算得话,结构层顶面的温度值会比较小,直接从结构顶面开始算计算结果偏安全。$ e" y9 F; i0 ~& }- R4 M0 G

- ^& C. k* C2 p

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
trueghost 发表于 2011-8-22 18:34:48
本帖最后由 trueghost 于 2011-8-22 18:36 编辑 4 y4 l( w$ Y: l" S, j# m
7 x+ y! {# `8 k: P- v' [
按D60,有两种情况- {6 y" n  g/ s2 J/ {
1、铺装是水泥砼,不管多厚都不考虑温度梯度;
, a7 m' p' {7 a" }6 ?9 }1 t% ~/ n2、铺装是沥青砼,按厚度内插,沥青下面的水泥砼铺装,按规范条文释疑,不管多厚,温度传递不减。0 \0 k7 _- t' p$ }4 S( l
故而,带砼铺装的钢桥无温度梯度。& J' V9 O: A! F/ P8 A  v

9 F9 E- Z# v. {2 T' ~: h9 H( b楼主不放心可以参考欧洲规范。
举报 回复
jimosea 发表于 2011-8-23 16:16:07
我们的规范感觉有点搞,每次计算梯度温度都卡住了!尤其是我们经常做混凝土桥面铺装的桥梁!问谁谁也不知道,按规范肯定无法通过!
举报 回复
elf0493 发表于 2011-9-19 18:35:56
谢谢各位大大的解释,咱们规范规定的温度梯度确实让人疑惑
2 y& O- T& f. I. V7 x5 Z3 N我们计算过程中一般钢梁桥温度梯度用10度温差代替- r& F5 v3 C( S- d- r
预应力砼梁一般从铺装顶算起,如果从结构顶面一般算不过去
举报 回复
rain198708... 发表于 2012-6-10 10:19:01
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊啊
举报 回复
mlxuzheng 发表于 2012-7-31 17:41:51
钢箱梁桥,桥面铺装是2cm橡胶地板,温度梯度T1、T2取多少呢?
举报 回复
晨曦 发表于 2015-10-19 11:32:03
说得不错。受益非浅。
举报 回复
liangdw 发表于 2015-11-18 11:24:03
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊。先看看吴冲的《现代钢桥》怎么说的吧。不过还是受益匪浅。感谢各位。
举报 回复
inmysunshi... 发表于 2015-12-10 11:30:59
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊啊
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00