有关纯钢桥温度梯度

elf0493 发表于 2011-8-22 16:10:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近设计中遇到个问题,有关温度梯度的,规范上关于预应力混凝土梁、带桥面板的钢梁都有规定。9 l- [. t0 P( Q# a
1. 预应力主梁的,自然按照规范的折线形梯度,不带混凝土铺装
7 L# B2 A0 e: v! I) {! Z8 Y2. 带砼桥面板的钢桥,有桥面板部分有温差,无桥面板部分无温差
- O2 r  A" u$ D! e- K  C+ b: _9 G  m那么就有一个疑问了,平时我们做的钢梁上面用剪力钉连接的混凝土铺装算不算桥面板,如果不算的话那么纯钢梁就没有梯度温差了。如果算的话就认为砼铺装也算是梁高的一部分了,T1温度就应该从砼铺装顶算起了。既然这样的话,预应力砼梁为什么就不算铺装呢?
3 V6 T  l. c  a. R! n1 H$ J- k困惑很久了,达人们解释一下!
0 G/ B: @  ~( g' e$ Q! Q3 o) x- f' n
; [% e+ U, e* C7 v$ Q( L
精彩评论倒序浏览

1.1万查看10评论

ysy11 发表于 2012-11-5 20:18:50
3楼正解,可以参考《现全钢桥》(吴冲主编 P115)中的相关论述。
举报 回复
cjcc 发表于 2011-8-22 18:55:39
本帖最后由 cjcc 于 2011-8-22 19:28 编辑
, p  b2 |5 m- y+ Y- b& \$ v
最近设计中遇到个问题,有关温度梯度的,规范上关于预应力混凝土梁、带桥面板的钢梁都有规定。
1 d2 g; k. }& o6 v* O1. 预应力主梁的,自然按照规范的折线形梯度,不带混凝土铺装
: e! r8 W5 `3 c8 L; J2. 带砼桥面板的钢桥,有桥面板部分有温差,无桥面板部分无温差2 Y% Y! s0 ^4 O# D" j, {# Q! s
那么就有一个疑问了,平时我们做的钢梁上面用剪力钉连接的混凝土铺装算不算桥面板,如果不算的话那么纯钢梁就没有梯度温差了。如果算的话就认为砼铺装也算是梁高的一部分了,T1温度就应该从砼铺装顶算起了。既然这样的话,预应力砼梁为什么就不算铺装呢?
# q) @& `1 J% G/ R9 {8 c; C+ N& L困惑很久了,达人们解释一下!
) I) M3 A5 l) _
按照我的理解:; c7 ^' P7 t4 R/ q& G
1、钢梁上用剪力钉连接的混凝土板是受力结构的一部分,不是铺装,混凝土板上后期浇筑的调平层不参与结构受力,才算铺装$ T' E6 o# m, M! {
2、通用规范中有关组合结构的梯度温度其实有点问题,在混凝土板下方的钢梁实际情况中不可能是无温差的,D60中钢梁之所以是无温差的,是因为参考的老美的规范,这种图线比较简单,计算比较方便。下面这个图就是AASHTO中有关图片和表格,有兴趣的可以自己去翻阅,页数为AASHTO 2007中3-99~3-104。

AASHTO规范中有关温度的规定

AASHTO规范中有关温度的规定

& I7 e8 {' ]2 r! U) H% M" J3、另外纯钢梁也是有梯度温差的,计算时一般可以考虑让顶板/上翼缘单独升降温15度(15度为参考日本规范,欧洲规范分为两种情况:钢桥面板箱梁;钢桥面板钢板梁或者钢桁梁较为复杂,有兴趣可参见EN1991-1-5)。
4 F6 Y, [. Z- k4、预应力砼梁如果从铺装顶开始算得话,结构层顶面的温度值会比较小,直接从结构顶面开始算计算结果偏安全。
+ t0 F$ r9 J6 ]9 Q8 x3 d1 B" M

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
trueghost 发表于 2011-8-22 18:34:48
本帖最后由 trueghost 于 2011-8-22 18:36 编辑 . t9 w$ u! W, |7 C. H7 ~6 b
7 i* ]: b( c! u2 Z5 k. E6 f
按D60,有两种情况+ M- }* w' j! e3 {. T* K. @
1、铺装是水泥砼,不管多厚都不考虑温度梯度;
. g4 L* M3 G: i% ]* B  J2、铺装是沥青砼,按厚度内插,沥青下面的水泥砼铺装,按规范条文释疑,不管多厚,温度传递不减。* M9 \" M0 W7 y& Y" s2 J
故而,带砼铺装的钢桥无温度梯度。
2 ]# o) `. r7 h* k" G- n) z
5 M; G6 E# \4 W/ b8 ^. d+ m楼主不放心可以参考欧洲规范。
举报 回复
jimosea 发表于 2011-8-23 16:16:07
我们的规范感觉有点搞,每次计算梯度温度都卡住了!尤其是我们经常做混凝土桥面铺装的桥梁!问谁谁也不知道,按规范肯定无法通过!
举报 回复
elf0493 发表于 2011-9-19 18:35:56
谢谢各位大大的解释,咱们规范规定的温度梯度确实让人疑惑0 _3 w/ b6 C7 V/ _/ U
我们计算过程中一般钢梁桥温度梯度用10度温差代替
- S$ F% ~0 ^& h' C9 N预应力砼梁一般从铺装顶算起,如果从结构顶面一般算不过去
举报 回复
rain198708... 发表于 2012-6-10 10:19:01
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊啊
举报 回复
mlxuzheng 发表于 2012-7-31 17:41:51
钢箱梁桥,桥面铺装是2cm橡胶地板,温度梯度T1、T2取多少呢?
举报 回复
晨曦 发表于 2015-10-19 11:32:03
说得不错。受益非浅。
举报 回复
liangdw 发表于 2015-11-18 11:24:03
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊。先看看吴冲的《现代钢桥》怎么说的吧。不过还是受益匪浅。感谢各位。
举报 回复
inmysunshi... 发表于 2015-12-10 11:30:59
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊啊
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00