大体积混凝土施工何时采用冷却管

heshang 发表于 2011-8-18 22:05:27 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于大体积混凝土多大才需要采用冷却管?是不是都需要做水化热分析?有没有一些经验数据或简便易行的方法?望赐教!
  Q4 |# M. o7 W% ?! G& I

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
linqinnan + 1 好问题

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6653查看2评论

jacky_2046 发表于 2011-8-19 21:30:48
浇注体,最小一边边长大于1M的,就需要考虑设置冷却管
举报 回复
子菁 发表于 2011-8-22 06:08:36
拟浇筑的混凝土结构最小尺寸大于1.0m,一次性浇筑体积大于100立方。这样的混凝土结构必须按照大体积混凝土进行分析和制定大体积混土浇筑专项方案,专项方案必须经监理组讨论通过。这样方可组织实施。
举报 回复