桥墩支撑处主拉应力满足不了要求,如何解决

willon 发表于 2011-7-28 20:21:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥墩支撑处主拉应力满足不了要求,调整怎么调整预应力,该处主拉应力变化不明显,不知是何原因

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

9294查看8评论

bridge-s 发表于 2011-10-21 09:44:30
桥墩支撑处主拉应力满足不了要求,是否你的模型模拟问题,比如该处未按实际箱梁模拟,或者该处顶板预应力偏少
一般是可以调整该处箱梁结构尺寸、钢束布置满足要求

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
seulqs 发表于 2011-7-29 17:39:48
主拉有多少?
此处正应力有多少?
举报 回复
francfang 发表于 2011-7-29 18:00:47
调整钢束,增大其位置的正应力储备。。
举报 回复
hdc301@163... 发表于 2011-9-19 20:51:59
支点主拉超限一般就是剪应力或是正应力超限。解决方法:单独查看上缘最小正应力,如果此项没有超限,那么就是剪应力的问题,改善办法增加腹板厚度或是加大梁高。如果最小正应力超限了,那么改善的方法就是增加顶板短束。这是本人的一些看法,有更好得方法可以讨论讨论。

点评

总结的比较到位,解决办法也就这样了。  发表于 2012-1-16 15:10

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
anminhit 发表于 2011-9-27 13:21:40
肯定是剪力比较大,通过调节预应力线形,可以缓解
举报 回复
marsyuan19... 发表于 2011-10-22 15:19:07
本帖最后由 marsyuan1982 于 2011-10-22 15:26 编辑

如正应力超限不大的情况下,首先应加强调束,一般情况不建议增加短束,还应检查支座对弯矩折减的影响,另外剪力滞效应也应充分考虑.
墩顶正应力超限情况比较常见,如超限值与范围均较少且调束不理想,可以通道加强普通钢筋及构造钢筋进行处理,另外可适当增加墩横梁宽度.

举报 回复
toushan 发表于 2011-12-23 10:46:35
墩顶正应力是容易超限,看怎么建模了,空心+力和实心就会结果不同的,人为处理下
举报 回复
湖南E哥 发表于 2014-12-10 17:11:49
hdc301@163.com 发表于 2011-9-19 20:51
支点主拉超限一般就是剪应力或是正应力超限。解决方法:单独查看上缘最小正应力,如果此项没有超限,那么就 ...

支点主拉超限一般就是剪应力或是正应力超限       这句话怎么理解好?。。。。。。主拉应力不是剪应力为零的平面吗?
举报 回复