请教关于高填涵洞钢筋砼整体式基础的配筋计算。

tbke 发表于 2011-7-24 09:12:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于高填涵洞,一般是采用钢筋砼整体式基础。
( Y' u/ A$ M! D( m! U; Q+ g- H" I时下比较常用的海特pcvx涵洞软件也没有这部分的计算。4 ?& }2 x4 r! P4 e
一直以来,我都是这么算的,也不知道准确与否。; f4 T" ~9 D/ M
就是算出整体式基础的最大地基承载力,作为均布荷载加载在基础上。: {7 y9 y5 z- o& l" N+ Z
然后把基础看做是一倒置的个简支梁,不考虑涵台和基础连接处的消峰作用,取基础跨中截面来验算强度和配筋(桥梁通矩形截面验算)。基础的襟边满足钢筋砼的刚性角即可。; R* z  Z% E8 K. D. j# I5 P/ O7 e
至于剪力这块,我通常没有验算,就是对2个支点附近的箍筋加密。
3 |- f7 P) |4 Y
' g8 J+ g% f% n2 X请教下高手,你们都是怎么算的?
& E% x, z) S4 m- @# H+ p1 n+ ^
% }6 g5 D$ I7 o% A" a! V& Q" c% f$ e7 v7 v/ l7 O. R5 G4 B( l5 O; U
精彩评论倒序浏览

9034查看4评论

tbke 发表于 2011-8-5 14:50:52
没人,自己顶一下!
举报 回复
tbke 发表于 2011-8-12 07:18:09
今天请教了他人,明白这种算法是极其保守的。应采用弹性地基梁法,来计算土的反力。
+ a. s/ f0 U$ J1 n! ]: l( j, b" o. C3 b4 e* `( T% `% U2 o
好像有专门弹性地基梁的程序来算。
举报 回复
zhangjyhzz 发表于 2014-11-20 08:13:31
倒置的个简支梁做法过于保守,采用弹性地基梁法是比较符合其做法