一般桩径D=100~180cm的桩基我们单桩都设计3根检测管,直径更大时,单桩就会设计4根检测管。我以前看见一本书上说桩径大于等于250cm时才设置4根检测管。 原文是“声波检测法时检测混凝土灌注桩连续性、完整性、均匀性以及混凝土等级的有效方法。桩径不同时声测管的埋设数量不等,其埋设形式均为对称埋设。其埋设数量为:桩径为0.6-1m时埋双管,埋设在经过桩中心线的同一轴线上,桩径为1-2.5m时埋设三管,三管位于等边三角形的顶角;桩径大于2.5m时埋设四管,埋设在过桩心的两条垂直线上。”因为是很早以前做的笔记,没找到到底是哪本书上的。 你是怎么做的呢? |