检测管埋设方式、数量、及其与桩径的关系

陌上花开... 发表于 2011-6-21 11:46:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一般桩径D=100~180cm的桩基我们单桩都设计3根检测管,直径更大时,单桩就会设计4根检测管。我以前看见一本书上说桩径大于等于250cm时才设置4根检测管。
原文是“声波检测法时检测混凝土灌注桩连续性、完整性、均匀性以及混凝土等级的有效方法。桩径不同时声测管的埋设数量不等,其埋设形式均为对称埋设。其埋设数量为:桩径为0.6-1m时埋双管,埋设在经过桩中心线的同一轴线上,桩径为1-2.5m时埋设三管,三管位于等边三角形的顶角;桩径大于2.5m时埋设四管,埋设在过桩心的两条垂直线上。”因为是很早以前做的笔记,没找到到底是哪本书上的。
你是怎么做的呢?
精彩评论倒序浏览

3802查看4评论

sukewin 发表于 2011-6-23 15:34:06
  关于声测管埋置根数在公路工程基桩动测技术规程上有要求的。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-7-3 16:36:06
曾经施工过一个公铁立交桥,桩径2.5m 孔深36米 三根声测管 设置方式如楼主所示
举报 回复
shenfei 发表于 2011-7-31 09:20:11
我们是超过1.5m布设4根,1.5m以下3根,一节8m,最长12m,超出桩顶30cm以上
举报 回复
qdyansu007 发表于 2011-8-3 21:32:20
铁路桥梁就没这么复杂,超过40m才埋设
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00