系梁设置间距及混凝土强度等级

陌上花开... 发表于 2011-6-18 17:37:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1抗震细则中说:8度区 “高度大于7m的柱式桥墩和排架桩墩应设置横系梁”,实际设计中7度区也会设置横系梁,各位是怎么做的呢?
2墩柱很高的时候,应该已多大的间距设置系梁?比如说15米、20米、26米的墩高?
3地系梁混凝土标号如何选取,是不是应该跟桩基一致,什么情况下需要提高标号?
    有一次我们设计的地系梁用C30混凝土,基础用C25混凝土,施工单位提出:桩基工程量监理按照扣除桩基与系梁共用部分后认可,而当时设计的时候桩基与系梁共用部分混凝土我们是计列到桩基工程量里的,地系梁只计列了桩基以外的部分,施工单位让我们给他们重新计列地系梁工程量。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
271925114 + 1

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

5395查看2评论

黄河涯 发表于 2012-2-15 09:45:18
看来还真是个难题啊,期待高人指点啊
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-2-27 21:19:37
现在我们做的时候
. T$ P$ w) x- R, e. x3 E都是桩顶系梁混凝土强度与桩基一致
. S4 @- U& m; z# Y柱间系梁混凝土强度与墩柱一致