关于30米箱梁梁端钢筋搭接的问题

quchunru_h... 发表于 2011-6-2 16:47:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在进行30米箱梁的施工过程中,图纸中标注箱梁底板主筋为20与25钢筋搭接组成,搭接长度1米,且接头布置在同一截面,规范中明确要求同一截面的钢筋接头数不应大于50%,而图纸中的同一截面钢筋接头数达到100%,与规范要求不符。. s* D/ l7 S# `! {- R7 H

4 d1 P6 y1 R2 K7 |很难想通,求高手赐教。
+ i$ l# T1 [6 `4 U9 F
精彩评论倒序浏览

1.2万查看12评论

roman007 发表于 2011-6-2 19:03:25
特殊情况,特殊处理,预制小箱梁没办法
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-2 20:54:56
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-6-4 22:21:49
规范说的是受拉区的钢筋,这里端部钢筋作用主要是抗支座处的剪切破坏,与规范没有原则上的冲突。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-5 07:40:20
guogaizhou2010 发表于 2011-6-4 22:21 . G: P. `) S# d6 a/ i: [
规范说的是受拉区的钢筋,这里端部钢筋作用主要是抗支座处的剪切破坏,与规范没有原则上的冲突。
& \" S3 R4 g" \' W8 h
严格点说,箱梁底板应该全是受拉区。6 Z. Y' C8 i! _; X
举报 回复
zhouliangs... 发表于 2011-6-5 13:50:23
支座处的底板是受压区
举报 回复
yanleeq197... 发表于 2011-6-6 21:02:56
这个确实与规范不符,建议你和设计单位交流,可能是设计单位的失误。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-7 08:02:28
zhouliangsd 发表于 2011-6-5 13:50 + H& L& @) g: K' [
支座处的底板是受压区

' s. Y1 _* ~1 q7 Z" Y' Z( I) q支座处的底板?桥墩2.5米范围内都算是支座么?
/ N' x5 D" P+ h9 y/ L: }3 u: |
举报 回复
roman007 发表于 2011-6-11 09:37:00
先简支后结构连续的小箱梁,墩顶60cm后浇部分一般受压,只有温度、沉降等工况下缘受拉,故钢筋连接按受压处配筋方式
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-6-15 03:39:22
你说的是双筋吗?30米箱梁受拉主要是预应力钢束,部分抗拉采用普通钢筋,你的是不是2根主筋,1根弯起了,1根还是直的,弯起钢筋跨中连通共同抗弯?或者是跨中断开,斜截面抗剪的钢筋与抗拉钢筋焊接成骨架。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-15 10:08:44
guogaizhou2010 发表于 2011-6-15 03:39 ( b1 m" h- V8 K
你说的是双筋吗?30米箱梁受拉主要是预应力钢束,部分抗拉采用普通钢筋,你的是不是2根主筋,1根弯起了,1根 ...

- P) w' B( ?- q 未命名2.jpg

跨中

跨中

断点

断点

: O4 _1 |2 A. D8 L. u4 A( [0 }) E! W' c6 h

- O. ~  o% i- M& a4 ?$ e8 h如图 并不是起弯的 同一平面1 R5 x9 W$ b$ @6 V
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-6-28 16:07:59
公路桥梁通用图  30m箱梁标准图中跨墩顶部位就是这么设计的2 W% O- d: S' b* o  Q! L" ?
不知道为啥
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-6 10:48:59
这个要求不用手装配式构件哈
举报 回复