关于30米箱梁梁端钢筋搭接的问题

quchunru_h... 发表于 2011-6-2 16:47:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在进行30米箱梁的施工过程中,图纸中标注箱梁底板主筋为20与25钢筋搭接组成,搭接长度1米,且接头布置在同一截面,规范中明确要求同一截面的钢筋接头数不应大于50%,而图纸中的同一截面钢筋接头数达到100%,与规范要求不符。" @: \" }3 k: T3 |

4 U# Y% k# Q0 j: U- a8 K  k  F很难想通,求高手赐教。
& q4 n- @) D) c; b
精彩评论倒序浏览

1.1万查看12评论

roman007 发表于 2011-6-2 19:03:25
特殊情况,特殊处理,预制小箱梁没办法
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-2 20:54:56
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-6-4 22:21:49
规范说的是受拉区的钢筋,这里端部钢筋作用主要是抗支座处的剪切破坏,与规范没有原则上的冲突。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-5 07:40:20
guogaizhou2010 发表于 2011-6-4 22:21 : \* o& S  v4 ~
规范说的是受拉区的钢筋,这里端部钢筋作用主要是抗支座处的剪切破坏,与规范没有原则上的冲突。
; z, J) ^- v  H) M4 x3 x2 W
严格点说,箱梁底板应该全是受拉区。
0 ~, L/ }0 G' n+ ]
举报 回复
zhouliangs... 发表于 2011-6-5 13:50:23
支座处的底板是受压区
举报 回复
yanleeq197... 发表于 2011-6-6 21:02:56
这个确实与规范不符,建议你和设计单位交流,可能是设计单位的失误。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-7 08:02:28
zhouliangsd 发表于 2011-6-5 13:50 , y5 E: L- y4 {
支座处的底板是受压区
8 Y# a- E( Q8 C6 S$ F( t
支座处的底板?桥墩2.5米范围内都算是支座么?
* c$ g- h5 W' q; \5 v6 ?6 Q
举报 回复
roman007 发表于 2011-6-11 09:37:00
先简支后结构连续的小箱梁,墩顶60cm后浇部分一般受压,只有温度、沉降等工况下缘受拉,故钢筋连接按受压处配筋方式
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-6-15 03:39:22
你说的是双筋吗?30米箱梁受拉主要是预应力钢束,部分抗拉采用普通钢筋,你的是不是2根主筋,1根弯起了,1根还是直的,弯起钢筋跨中连通共同抗弯?或者是跨中断开,斜截面抗剪的钢筋与抗拉钢筋焊接成骨架。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-15 10:08:44
guogaizhou2010 发表于 2011-6-15 03:39 & ~, H: A6 _: K% K: i
你说的是双筋吗?30米箱梁受拉主要是预应力钢束,部分抗拉采用普通钢筋,你的是不是2根主筋,1根弯起了,1根 ...

: Y( m# v4 G* [' W4 I 未命名2.jpg

跨中

跨中

断点

断点

* U! P. V( A$ r# G9 J4 L: M0 v8 ~/ H# z' g6 x; k0 |
0 J1 m7 n# ]% J6 x$ {0 g- h
如图 并不是起弯的 同一平面
& e8 X7 }! v- m% x- v
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-6-28 16:07:59
公路桥梁通用图  30m箱梁标准图中跨墩顶部位就是这么设计的
! M3 \1 E1 Q/ Q, i不知道为啥
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-6 10:48:59
这个要求不用手装配式构件哈
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00