关于30米箱梁梁端钢筋搭接的问题

quchunru_h... 发表于 2011-6-2 16:47:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在进行30米箱梁的施工过程中,图纸中标注箱梁底板主筋为20与25钢筋搭接组成,搭接长度1米,且接头布置在同一截面,规范中明确要求同一截面的钢筋接头数不应大于50%,而图纸中的同一截面钢筋接头数达到100%,与规范要求不符。% o9 A  N2 w, L$ v/ A; h
5 Z" ^6 d7 a* w& |; O2 K
很难想通,求高手赐教。" Y. c) B1 D: ^
精彩评论倒序浏览

1.2万查看12评论

roman007 发表于 2011-6-2 19:03:25
特殊情况,特殊处理,预制小箱梁没办法
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-2 20:54:56
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-6-4 22:21:49
规范说的是受拉区的钢筋,这里端部钢筋作用主要是抗支座处的剪切破坏,与规范没有原则上的冲突。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-5 07:40:20
guogaizhou2010 发表于 2011-6-4 22:21
; c! A5 Q% t$ D规范说的是受拉区的钢筋,这里端部钢筋作用主要是抗支座处的剪切破坏,与规范没有原则上的冲突。

2 m+ O! V; g& [' P7 e- [严格点说,箱梁底板应该全是受拉区。
! {2 I$ L) U' t+ l4 T1 K7 n4 E
举报 回复
zhouliangs... 发表于 2011-6-5 13:50:23
支座处的底板是受压区
举报 回复
yanleeq197... 发表于 2011-6-6 21:02:56
这个确实与规范不符,建议你和设计单位交流,可能是设计单位的失误。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-7 08:02:28
zhouliangsd 发表于 2011-6-5 13:50
' Y3 P. x" k* c; \! l支座处的底板是受压区
8 f) L7 k5 d& X2 C/ s3 |; V6 N
支座处的底板?桥墩2.5米范围内都算是支座么?
( c+ z8 _( _3 |6 a: N5 g" r. c
举报 回复
roman007 发表于 2011-6-11 09:37:00
先简支后结构连续的小箱梁,墩顶60cm后浇部分一般受压,只有温度、沉降等工况下缘受拉,故钢筋连接按受压处配筋方式
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-6-15 03:39:22
你说的是双筋吗?30米箱梁受拉主要是预应力钢束,部分抗拉采用普通钢筋,你的是不是2根主筋,1根弯起了,1根还是直的,弯起钢筋跨中连通共同抗弯?或者是跨中断开,斜截面抗剪的钢筋与抗拉钢筋焊接成骨架。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-15 10:08:44
guogaizhou2010 发表于 2011-6-15 03:39 , Y/ c# F9 D8 p+ u3 n
你说的是双筋吗?30米箱梁受拉主要是预应力钢束,部分抗拉采用普通钢筋,你的是不是2根主筋,1根弯起了,1根 ...
5 ^: R8 M& I, r  G% @. I
未命名2.jpg

跨中

跨中

断点

断点
  n6 R$ x1 [  p( y+ g5 w

3 F& X+ P1 `6 M2 W5 Z" |& U6 j% V$ x
如图 并不是起弯的 同一平面/ |7 W" k9 H4 @+ D* v; @5 p& {
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-6-28 16:07:59
公路桥梁通用图  30m箱梁标准图中跨墩顶部位就是这么设计的6 g0 m& o6 n) |2 X
不知道为啥
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-6 10:48:59
这个要求不用手装配式构件哈
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00