连续钢构桥为什么一般不做成双室结构

好吃 发表于 2011-5-31 19:42:44 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近做一个连续钢构的方案,因为桥面宽度较宽,达到了36米,考虑分幅设置,但是又想了一下,为什么不做成双室结构,查了很多已建连续刚构的资料,都尽量在避免做成双室的结构,不知道是什么原因的呢?
精彩评论倒序浏览

3724查看8评论

tmgc_c 发表于 2011-5-31 20:33:15
本帖最后由 tmgc_c 于 2011-5-31 20:33 编辑

单箱单室与单箱四室哪个受力简单?
举报 回复
seulqs 发表于 2011-5-31 20:33:28
应该没有这个说法,刚构和普通连续梁在这方面没有太大的差别
只是桥太宽了,横向效应比较大,或者在曲线上,做一个箱子,桥面铺装,调平啥的都比较难搞,分幅就好点
个人觉得这种桥分幅最好,太宽了,好多东西都算不清楚
当然了,36m做整体式也没问题,不过可能得做三室或者四室了,双室肯定不行了

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2011-6-1 14:01:51
对于悬臂浇筑的连续钢构,单箱单室施工时好脱模,单箱双室稍困难些
举报 回复
xwwlwy 发表于 2011-6-1 17:32:33
不是不能做,主要还是施工不方便,再一个就是太宽了之后做整幅的桥,节段重量太大,挂篮设计制作难度也大,分幅做相对比较合理。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-7-2 12:01:12
做双幅的是不是材料也可以节省一些啊?
没接触过那么宽的
举报 回复
sukewin 发表于 2011-7-4 18:36:34
同意5楼的说法,桥太宽,搞双幅施工不方便,再说了,桥宽,节段重量大,挂蓝制作难度大,为此要考虑减小节段长度,造成节段偏多,影响施工进度,还有节段太小,对设置齿板不利,因为一般都要求齿板离节段线50厘米到1米的距离.
举报 回复
周雨龙 发表于 2011-7-6 20:12:06
我做过一个桥的内力分析,是单箱双室的,宽度18m的。不过36m可是够宽的了。
举报 回复
ydcow 发表于 2011-7-8 17:10:45
36米宽,肯定不能单室啊,就是分副,18米做成单室的都比较大了,我们一般都是18米都做成双室了
举报 回复