SAP2000连续梁桥受力分析问题! 求助!

waiting112... 发表于 2011-4-12 11:11:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在SAP2000中使用板单元建立了一座变宽度的宽桥的三跨连续梁桥模型,计算一期恒载作用下的内力,发现在边跨支点处存在不小的弯矩,正常吗?什么原因呢?麻烦高手解答!
精彩评论倒序浏览

4454查看5评论

福客重金... 发表于 2011-4-12 13:41:11
连续梁在恒活载作用下,产生的支点负弯矩对跨中正弯矩有卸载的作用,使内力状态比较均匀合理,因此应该是正常的。
举报 回复
waiting112... 发表于 2011-4-13 08:34:12
回复 福客重金 的帖子

   关键是边跨支点处产生弯矩!不知为什么
举报 回复
hljwc1987 发表于 2011-4-13 13:12:38
看看边界条件是不是有问题
举报 回复
wuzke 发表于 2012-10-28 15:35:56
应该是你约束没有释放掉,固结了。
举报 回复
凸^o^凸 发表于 2012-11-30 20:34:01
我目前还不太懂这个
举报 回复