最近我对这个模型进行了调整,同时用桥梁博士进行了计算,发现桥梁博士计算调索都很方便和快捷,桥博调索完毕后,按照计算结果,对MIDAS模型的吊杆张拉力、施工顺序、预应力钢束进行了调整,但计算的结果与桥博计算结果相差很大。1 s \: n# I* H; m
对于系杆的验算,1 \, E4 O9 h5 I; j2 B8 K$ o
桥博结果按照A类构件已经满足:压应力14MPA,拉应力0MPA
2 m' W2 b2 x, x0 w) ] I但是MIDAS计算结果:压应力8mpa,拉应力-4.0mpa。
7 Q* ^ n6 }7 y" i0 z9 Q$ ^. Z真是找不出原因了,望各位高手指教,下面是桥博及midas计算模型。 |