挂蓝的建模问题

棕木三色... 发表于 2011-3-27 17:02:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
问个问题,建立挂蓝模型的时候,在底板处建立的都是板单元,然后施加压力荷载或者是平面荷载,我看了一下帮助,这个压力荷载和平面荷载都是会转化成等效节点荷载的。可是在实际挂蓝中,底板是放在槽钢上面的,整个底板是一个整体,但是建模的时候是分成了N多的板单元,也就是荷载都转化成了节点荷载加在了槽钢上面,但是实际是槽钢受到的是分布荷载,不是节点力啊
精彩评论倒序浏览

2678查看4评论

liyin 发表于 2011-3-28 22:46:12
这样可靠度提高了吧,安全第一
举报 回复
oleander 发表于 2011-3-29 17:05:22
如果只是计算挂篮主要桁架结构的受力,用平面梁单元模拟其精度就足够了。
举报 回复
ren-andy 发表于 2011-3-30 10:32:59
应该不用板单元吧
举报 回复
小桥流水2... 发表于 2011-5-14 11:34:53
直接在挂篮底平台的小纵梁上加线荷载
举报 回复