连续箱梁的普通钢筋图

such 发表于 2011-3-21 14:47:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 such 于 2011-3-21 14:49 编辑

咨询纵向钢筋的连接问题,看看采用哪种方式较好。

连续梁的纵向很长,纵筋一般需要连接接长。接长有两类——施工接缝处的接长,非施工接缝处的接长。
按规范规定,施工接缝处接长率不超过50%(铁规,公规只对受拉纵筋做此要求)。

【咨询问题一:此条是否被严格执行?疑虑中,调查下】

关于接长时采用的连接方式
普通钢筋连接方式大致有这几种:搭接并用细铁丝绑扎、搭接焊、闪光对焊、端头镦粗车螺纹加套筒连接;其中搭接焊分搭接单双面焊及搭接单双面帮条焊。各种方法均有优缺点。

【咨询问题二:对于连续箱梁(而不是下部结构),目前的工地上流行什么方法?】

表达问题(图纸)。
看到非常多的图纸,在接缝处留35D搭接长度并计量,这样表达是否正确,尚值得商榷。
【咨询问题三:施工图设计时,是否可以不表达纵筋搭接,让施工单位做施工设计时补充?】

以上问题都是设计时的一些比较细致的小问题,还请各位高手释疑……
精彩评论倒序浏览

4142查看1评论

liyin 发表于 2011-3-21 20:21:02
问题一:规范只说了受力钢筋,并且是受压去不宜超出25%,受拉区不宜超出50%,当超出时,在25%<  <50%时,搭接长度*1.4。当>50%时,搭接长度*1.6。
问题二:工民建是绑扎,公铁是施焊,不过竖向筋都是采用套筒或电渣压力焊。
问题三:你这是想降低造价吗?

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
辉哥 + 3 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分