箱梁悬臂施工0#块钢管柱支撑怎么验算

︿翅膀︿... 发表于 2011-3-10 21:45:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 ︿翅膀︿ 于 2011-3-10 21:47 编辑 8 L0 e: [8 Z& u. s4 h: C0 i
8 Y& G) X( ]: D+ s
桥梁上部结构为40+2*65+45m连续箱梁,分节段现浇,梁高由4m渐变至2m,渐变长度为30.5m;底板宽6.75m,翼板宽3m,底板厚由55cm渐变至32cm;0号块长7m(2.5+2+2.5,墩顶宽2m)自重为288t;1号、2号、3号、4号块均为3m长,自重分别为93t、88t、84t、81t;5号、6号、7号、8号块均为4m长,自重分别为104t、100t、96t、94t。在0号块梁底,墩身两侧分别采用2根Φ900*10mm的钢管柱做临时支撑,请问该钢管柱能否满足承载力要求,钢管柱支撑怎么验算。- r5 ~. x. H1 g" ~$ P! \8 V& B
' k/ `; K+ c! F  I! s
精彩评论倒序浏览

7500查看7评论

103362419 发表于 2011-3-11 10:31:16
哪位高手赐教啊,我也正需要啊
举报 回复
困兽之斗... 发表于 2011-3-11 20:34:35
学习中的 我也是!我想知道这些桥梁中的知识都是工作之后才学习 的吗?因为我在大学里都没学过的 这些
举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2011-3-12 14:07:47
希望高手指点,谢谢
举报 回复
zjhmxcz 发表于 2011-8-28 13:44:33
你这个应该只是支撑 0#块吧,后面的 1#  2  。。。这些应该用挂篮吧。% A2 F1 h) I+ x: P& k4 y1 G
不知道你支架是怎么布置的。6 l$ E9 r% I: n
要是墩顶和 钢管桩是独立的话。
* J3 f& X& Y# S( g/ Q3 n. r墩顶可以在墩上铺模板,这部分重量 就由 墩身承担。. R5 I( @) E! N& E4 k) W
除墩顶的部分可以认为是支架在承受。
) r$ F0 G! @7 ]1 O' a( ^荷载就是 自重 加上 模板和施工荷载。模板和施工荷载规范上有。或者你按照实际的模板计算。
4 \8 _! I  K4 }; l  D然后计算。
8 G; D- x/ p! |7 Q: p9 v从模板 分配梁 到桩计算。
2 _, r( D8 K2 l; L, Z5 {如果比较矮 这么算就行了。高 就要考虑折减系数。$ n. ^. f; J6 U' [) E2 ]& g
你这一边两根  要 与墩身相连,否则 单排稳定性太差。
, y; _) q( B4 Z4 c6 b. L5 i& ]& }
6 n% _; Z9 w+ @计算要看你具体是怎么不知道的。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-4 12:41:33
把图纸发过来大家看看吧
举报 回复
︿翅膀︿... 发表于 2012-4-10 09:24:14
谢谢,已经解决了。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-4-20 14:10:55
这种是要根据具体情况进行验算,不能光靠经验
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册