关于刚构桥施工阶段应力控制

guitar39 发表于 2007-2-3 16:00:40 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人正在做50+3-90+50m预应力变截面刚构桥设计,在边跨合拢和中跨合拢时,都出现了底板拉应力,且约为0.5~1.0MPa,
感觉到顶板束和腹板束是不是配强了一点,但是,运营阶段结果现在,在地基沉降和负温差作用下,墩顶箱梁顶面出现较大拉应力,由此可以判断顶板束似乎不够
不知道怎么来调节,使两者均满足要求
精彩评论倒序浏览

5176查看5评论

lynntommy 发表于 2007-6-5 20:33:26
dddddddddddddddddddddddd

评分

参与人数 1堡币 -5 威望 -2 收起 理由
redflag -5 -2 严惩灌水!

查看全部评分

举报 回复
YXfeifei 发表于 2007-6-6 17:24:29
那有可能这个桥的预应力钢束配的不够,经验考虑配筋率应该达到50kg/m2以上

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2

查看全部评分

举报 回复
tumuxm 发表于 2007-6-6 19:11:08
顶底板束都不够吧
举报 回复
boboyhb 发表于 2007-8-29 18:51:08
现在新规范对对应力要求严格了,墩顶截面如要有应力储备要多拉不少钢束.还有一些设计人员就是把零号块的截面尺寸减小以满足规范要求,我个人认为这样是不妥的,零号块受力很复杂,仅由平面程序的一个结果来判断是不充分的.

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
yanleeq197... 发表于 2007-9-1 09:42:11
不知出现拉应力的截面在什么位置,梁宽是多少?以前做过一个类似的项目,宽箱梁,结果在施工阶段墩梁固结(0#块)根部截面出现拉应力,而且采用实体建模技术,理论计算也会出现拉应力,只不过实测应力较理论计算值大。建议可将桥梁主体结构发上来,大家一起讨论。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00