大跨径刚构主应力

ztbox 发表于 2007-1-27 16:55:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问有过大跨度刚构调束经验的高手,在使用竖向预应力之前,一般应将主拉应力控制在多少?我试算每50厘米2根32的螺纹钢可以消除1MPa左右的主拉应力,但考虑到其有效性不知在计算时能否直接加入。
精彩评论倒序浏览

4770查看4评论

tumuxm 发表于 2007-2-1 21:11:02
有效性我们仅考虑20-30,竖向预应力作为储备
举报 回复
ztbox 发表于 2007-2-6 14:49:22
再问一下楼上的老兄,是不是在不考虑竖向预应力的情况下调束使应力满足全预应力构件的各项要求,而竖向预应力只作为储备?另外“20-30”单位是Mpa还是百分比?
举报 回复
jonsonhoo 发表于 2007-2-11 10:54:34
竖向预应力一般情况还是作为安全储备的比较好,因为梁高不大的情况下,效果确实不怎么样。
我计算的时候,一般梁高大于8m考虑50~60%,5~8m还是考虑40%左右,4~5m梁高段考虑30%,其下就不怎么考虑了,到了跨中段部分,主应力也不会太大。就目前的规范而言,还是在可能的情况下加大腹板厚度比较明显,特别是1/4跨径之前的梁段。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
ftyl + 2

查看全部评分

举报 回复
qizhongyan... 发表于 2007-3-31 00:22:55
谢谢楼主提供,长见识啊。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册