关于下部结构盖梁横坡限值的问题

greetingpi... 发表于 2010-12-30 11:17:40 | 显示全部楼层 | 阅读模式
设计中经常遇到曲线桥,就存在一个横坡超高的问题,有的超高横坡甚至达到了8%左右,这时候桥面横坡的处理就有点麻烦了。对于横坡很小的,盖梁可以平做,通过桥面铺装调平层来形成桥面横坡。" G0 h$ X% G$ I; d+ L
再大一点的横坡,我们可以通过支座垫石高度来调整,问题也不大。
7 W5 \! X* g, X但是如果横坡太大了,如前面提到的有的达到了7-8%时,调平层+支座垫石还调不过来,就需要通过盖梁横坡来调整了,这种情况经常出现于山区低等级公路桥梁。对于这种情况计算控制点标高最是头痛的了。
! C& V1 Z" ?' o' a  c/ ]7 G有一个说法是盖梁的横坡不能大于3%,否则抗震等方面问题比较突出,但是一直没找到这方面的依据,特此提出求问高人5 A7 T1 c; ~& ~$ J3 b

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
辉哥 + 3 + 1 发起讨论。

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.1万查看6评论

shekarry 发表于 2010-12-31 11:38:47
没听说过盖梁的横坡不能大于3%,当超高过较大时,不通过盖梁找坡很难实现的

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 鼓励讨论。

查看全部评分

举报 回复
zhuhongwei... 发表于 2010-12-31 15:28:43
当横坡过大,可以采用综合方式调整

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 鼓励讨论。

查看全部评分

举报 回复
123water 发表于 2011-1-2 22:10:46
你说的这种结构型式  跨径应该不大  实在不行可以把抗震挡块做得强些
举报 回复
sukewin 发表于 2011-1-3 11:44:05
     曲线桥横坡6%还是比较常见,在山区三级公路桥上.由于山区道路地形一般都比较陡,加之桥墩都比较高,上部梁体采用预制梁比较常见,而采用现浇箱梁的话,支架费用很高,加之桥墩也高,受工程造价限制.方案可行性很低.
8 a9 P2 B  L. h% C   我们设计的时候,处于圆曲线上的部分,盖梁横坡跟梁体横坡以及路线横坡一样.但在缓和曲线部分,我们采用盖梁,支座垫石(跟预制梁一样)横坡及路面厚度不一样来调坡.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 鼓励讨论

查看全部评分

举报 回复
zhuzw79 发表于 2011-1-7 12:27:24
现浇得结构靠横梁抄平,可能没考虑那么全。
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-6-24 17:51:43
横坡那么大,上部受力是不是必须重新验算啊?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00