箱梁桥面平整度问题

xm_shen9 发表于 2010-12-19 14:44:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
连续箱梁桥面,不设混凝土调平层,只有4+6的沥青混凝土,是不是平整度要求比一般规范更高一些啊?
精彩评论倒序浏览

5673查看11评论

one-one 发表于 2010-12-19 15:24:21
是对施工技术的挑战
举报 回复
greetingpi... 发表于 2010-12-20 21:17:18
整体支架一次性现浇的话 可以不设置调平层
9 D! W+ W" m7 `2 i! Z2 |+ C另外这个问题 好像分层两个派别的意见 有的倾向于少设或不设,有的主张设置10cm左右
, ]5 q6 `8 x/ \( M" Y, ^4 r各个单位的风格不一 一般来说施工技术上有保证的话可以少设或不设,做设计时还是要设置一个为好 实际施工时很难保证顶面的平整度 特别是分块段悬浇施工
举报 回复
xm_shen9 发表于 2010-12-20 21:48:09
是啊,现在就是怕现浇到时候做的不好,沥青又有压缩,造成不平就麻烦了
举报 回复
raincoffee 发表于 2010-12-20 22:19:07
主要是为了提高施工过程中线性监控的要求
举报 回复
seulqs 发表于 2010-12-20 13:39:30
为什么不设这10cm的调平层,不会是省着点混凝土吧?
举报 回复
170899506 发表于 2010-12-20 15:14:35
如果是现浇箱梁是不需要调平层的
举报 回复
ydcow 发表于 2011-1-28 16:38:50
我们前面做的一个项目就没有设置这个10cm的找平层,
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-2-19 11:41:41
估计是调平直接在预制箱梁顶板控制了,现浇的话就不用说了。
举报 回复
sukewin 发表于 2011-2-23 10:32:40
    我们设计的时候,满堂支架施工的箱梁,梁顶就不设调平层。觉得设了增加自重。悬浇施工的箱梁,考虑施工误差,增设8厘米厚的调平层。
举报 回复
wadexing 发表于 2011-5-11 17:07:47
凡事不是绝对的。但是随着现浇桥梁的问题凸显。有时候也会设置。但是一体的要比分设的好些。主要是施工质量控制问题。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-6 20:43:11
设了会增加桥梁的恒载
举报 回复