请问大家,有用过20米的空心板的吗?20米了为什么不用小箱梁呢?

onebook 发表于 2010-12-15 16:53:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 onebook 于 2010-12-15 17:00 编辑

请问大家,有用过20米的空心板的吗?20米了为什么不用小箱梁呢?以前没有用过,很好奇?请大家列举一些情况吧?
精彩评论倒序浏览

2.2万查看34评论

wei3322 发表于 2010-12-15 17:07:47
20m跨度以前多用空心板,今后可能逐渐会多用小箱梁。毕竟空心板有许多缺点或病害。
举报 回复
子菁 发表于 2010-12-15 17:30:12
20米空心板和小箱梁各有优缺点。20米空心梁板可以设计成先张法梁板,也可采用后张法梁板,从预应力与混凝土的粘结作用可靠性方面讲,我更赞成使用先张法预应力空心梁板。小箱梁一般情况只能采用后张法预应力结构,体积和结构尺寸都是比较小的,因此采用后张法预应力结构其预应力孔道必然比较小,故孔道压浆质量容易出现不密实的通病,就此原因我不主张在20米的结构中采用小箱梁,特别是梁片数量较大时(如超过260片)更宜采用先张法预应力空心板梁。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
liumingyong + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
张文芳 发表于 2010-12-15 17:41:23
空心板底容易出现裂缝等病害,如果改为20m整体式箱梁,抗扭是不是更好?整体性要好点?
举报 回复
xm_shen9 发表于 2010-12-15 22:44:27
空心板便宜哈,经济性好,25米以上一般才采用组合箱梁。
举报 回复
shekarry 发表于 2010-12-16 09:16:38
现在用的不多了,铰缝容易出问题
举报 回复
one-one 发表于 2010-12-17 08:59:39
绞缝的质量一直得不到重视,导致目前许多桥梁单板受力。
举报 回复
lyb328001 发表于 2010-12-21 00:40:59
现在新规范的图纸铰缝的问题已经很重视了啊,还会有问题,那为什么还要提出20米的新规范空心板???个人认为还是可以使用的,应该在抗震设防等级比较高和投资部控制的情况下考虑使用小箱梁,否则,以空心板梁为主。
举报 回复
shuhaizhon... 发表于 2010-12-22 15:16:49
20米可以做空心板
但是现在流行做小箱梁或T梁,质量可控性好
举报 回复
xiaoye_506 发表于 2010-12-23 18:19:59
20m的空心板和小箱梁的梁高也不一样啊。造价应该也不一样。
举报 回复
liumingyon... 发表于 2011-1-4 15:54:02
建议22m及以下的小跨径结构采用先张法
举报 回复
sukewin 发表于 2011-1-4 17:40:39
   先张板我觉得13米以内可以,像20米的还是后张比较好,后张板钢束布置比较符合梁体受力(比如弯矩图),梁端钢束上抬,对抗剪有利.先张板还有一点就是板端钢绞线的防腐问题怎么处理.
举报 回复
elf0493 发表于 2011-1-5 16:11:48
20m我们一般采用空心板
优点:梁高较小,预制方便,造价省,特别是斜桥的时候适用性更广,有标准图可以套
缺点:铰缝施工质量难以保证,支座过多,吊装麻烦,底面接触面过多,不适合腐蚀环境

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
辉哥 + 3 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
辉哥 发表于 2011-1-5 16:14:35
回复 子菁 的帖子

260片这个数字有讲究吗??
举报 回复
elf0493 发表于 2011-1-5 16:24:21
预制小箱梁我们一般都做25米以上标准跨径,多用于高架桥,我们作轻轨的时候就用的它
优点:整体性好,外观统一美观,适合等宽的,平曲线较大的线位
缺点:需要较好的预制梁场,斜桥不太适用,变宽桥不适用,一两跨的用它也没必要,海洋环境也不太适合
个人观点
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00