预制梁张拉 有时间上限吗?

yang678 发表于 2010-12-12 10:27:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
因为3个月内,梁架不出去。想先不张拉,请问这个时间有上限规定么。1 X3 O" b4 D; n& V* M* Q
精彩评论倒序浏览

1万查看8评论

tmgc_c 发表于 2010-12-12 13:12:05
既然3个月内梁不能架梁,有必要预制得这么早吗?
举报 回复
ganqiudere... 发表于 2010-12-12 15:13:35
预应力的张拉时间从规范上看没有限制,但是梁体的存放时间有限制,我的理解就是,在梁体存放时间到期之前可以张拉就可以了,但是应该做强度及外观检查
举报 回复
brtu 发表于 2010-12-13 12:53:14
跨中上拱差别很大。
举报 回复
蹦四 发表于 2010-12-16 11:45:50
台座设计时有没有考虑不均匀沉降,如果考虑了倒无所谓,看来你的梁场不小啊,呵呵。
举报 回复
ylq9993 发表于 2010-12-27 14:11:10
如果你有足够的制梁台座,那也不是不可以,一般混凝土强度达到后就张拉,存太久容易造成上拱
举报 回复
lzp7877 发表于 2010-12-28 09:41:03
一.密封好了。二、张拉一部分,前提是不张拉到100%后把梁移出。等到强度再张拉
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-2-23 11:00:30
强度100%张拉,后期拱度不会有太大改变,孔道压浆一定要保证质量。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-8 08:21:19
这个好像一般经验是不超过3个月
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00