5 y8 s; b% p( g( x8 T, A' [, n
4 \4 z1 l4 k% W+ H$ h1、判断过火温度:可以根据混凝土颜色大致判断(可查阅相关资料) - m4 b2 K# X9 ?- I+ e' ^* ^+ c
2、判断受损混凝土深度:可用超声法与未过火混凝土比对确定;
, n6 W# w0 U7 V* h3、可采用回弹法、超声-回弹、取芯确定混凝土强度; - P7 ^: q1 i& {' r8 _' A* s
4、实测桥梁变形(与过火前资料比对); 7 t5 Y2 v4 \: I8 L
5、按照上述判断的大致过火温度,确定对钢材的影响;
a& P L( T9 p) K5 u7 X8 x; g2 |% p& ~6 B6、对承载能力进行评定 ' k" [3 B, C+ W. M0 p M
|