箱梁桥面板桥博模型出错

小福骆 发表于 2010-12-10 15:36:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 小福骆 于 2010-12-10 15:44 编辑

我建了一个桥博的桥面板模型,准备计算箱梁横向预应力。横向加载已经按照规范要求都核对过了,应该没有问题。模型截图如下:

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

主拉应力结果及下缘最小正应力结果如下图所示:

                               
登录/注册后可看大图

奇怪就奇怪在我的钢索接近下缘,可下缘的拉应力居然更大,而上缘的拉应力反而比较小满足要求,请达人帮我看下有什么问题吗
附上模型文件
计算.rar (3.82 KB, 下载次数: 53)

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 发帖咨询,鼓励多多参与!发帖规范!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

2881查看2评论

sukewin 发表于 2010-12-18 09:20:59
根据我多次计算经验看,横向顶板束一般直线布置就好,没有必要在箱室跨中下弯.
举报 回复
seulqs 发表于 2010-12-13 14:58:29
看了下你的模型,正好我刚算完几个横向,想跟你交流下。
1 横向预应力钢束其实很难弯下来的,你的设计R=3满足不了62上对于钢束最小弯折半径的要求;
2 横向计算我们一般都按A类构件设计,下缘的确要比上缘更为不利,这是肯定的;你的配束悬臂端靠近截面上缘,中间在截面中间,不知道你怎么说你的配束靠近下缘?
但是我还不太清楚的是,我们前辈做的横向钢束都是靠近上缘的(悬臂端尽量靠下)。难道是考虑施工?
3 横向计算其实只能参考,算不准的,特别是这种桥面板。反正我不相信这玩意。我有意做下空间研究,前阵子下了几篇论文,新项目还没忙完,没来得及分析整理,希望与你一并交流。
4 你的施工阶段约束,开始有俩阶段貌似模拟的是支架现浇,好像没有必要。
5 3根少了点,4根吧,呵呵
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间