关于预应力检测

lonelymoon 发表于 2007-1-2 10:20:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位有没有做过预应力检测方面的?有没有这方面的资料啊?
精彩评论倒序浏览

5287查看12评论

lonelymoon 发表于 2007-1-3 13:34:27

预应力检测 

是不是没有人知道啊 
举报 回复
tjie_328 发表于 2007-3-23 10:46:09
这个难度比较大,据说是世界性难题,可通过一些间接手段或声发射技术检测预应力损失情况!
举报 回复
麓山漫步... 发表于 2007-3-24 16:13:54
最直接的就是在预应力筋端部装传感器,不过要看传感器的性能,有些时间稍微长一点就测不准
举报 回复
qinjg2008 发表于 2007-3-27 08:49:01
目前国内还没有这方面的成熟技术,很难做到
举报 回复
tjie_328 发表于 2007-3-30 08:12:09
所以要大力发展体外预应力技术
举报 回复
c$s 发表于 2007-4-5 16:10:54
目前国内还没有这方面的成熟技术,很难做到
举报 回复
子菁 发表于 2007-4-7 12:51:17
楼上说的错了。3 i- D3 b6 c# w6 Y, U3 x2 j
预应力检测我搞过,主要是检测预应力筋的应力应变变化。3 G+ ]( O6 U/ j+ ?5 Z! T: l" @5 V4 q
预应力检测很成熟了,对于大桥或特大桥来说,桥梁监控和预应力监测将持续进行。: \( i& a  W3 b6 ]
我这里都有几个桥梁和房建工程的预应力检测报告。+ q. O: k$ f" I% L- K
分别是昆明理工大学、云南省交通科研所和云南省工程抗震研究所搞的。2 n$ a. |; N* \6 x, _  f, b
我的这些检测报告都是5年前搞的了。没有电子版本。
" b# \: R" ?) j% @. @9 |. l0 {
( W* ?% r; X- ][ 本帖最后由 子菁 于 2007-4-7 12:52 编辑 ]
举报 回复
houselidon... 发表于 2007-4-13 12:29:57
很多单位都能够进行预应力方面的检测啊
举报 回复
whji 发表于 2007-4-24 13:09:59
预应力检测的意思很广,目前一般能做的是孔道摩阻试验和一般的混凝土应力测试,对于孔道灌浆质量的检测目前还在课题研究方面,最近有一定的进展.对于预应力筋的有效力的检测尚待进一步研究
举报 回复
luangshui 发表于 2007-5-17 16:51:49
这个预应力检测是难做,没有成熟定性的做,既千斤顶、传感器、锚板安装的位置不同,所检测出来的数值就可以左右国家规范值,比如说,我要尽量把检测值测得小些,可以把传感器安装到最里头,反之就会大些;而且一端张拉的更难准确检测出摩擦系数和K值,看报告是没有用的,关键是现场的检测。我也是被这样的问题常常引起思考要做出很大贡献来。有没有志同道合的朋友一起合作,在武汉这个检测做得很频繁。建筑上的,桥梁上的,网架上的等等,从混凝土的预应力到钢网架的预应力都有大量实测的工程,欢迎来武汉看看。undefined

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
麓山漫步 + 1 原创内容

查看全部评分

举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-25 10:33:49
我现在做的就是一个特大桥的现场模拟试验,具体的预应力检测需要的仪器我们用的有:磁通量传感器,穿心式测力传感器以及配套的数据采集仪.价格有点贵,在10-20万之间.注意的是不能只是在锚下面布设穿心式压力传感器,锚下测量的只是锚头附近的应变,在1/4,3/4,2/4部位也应该布设传感器.国内现在能测的据我们了解只有光线传感器(武汉理工一个研究所一直在做这个仪器)和磁通量传感器.都很贵,一般一个传感器就要5000左右,配套的数据采集仪更贵,需要8万的样子.所以做下来很贵.假如不是检测单位没必要做.个人观点,希望对大家有用^_^
举报 回复
caterqiao 发表于 2007-6-7 17:07:11
这儿牛人真多啊。。佩服佩服。