连续梁建模的问题

xufulin 发表于 2010-10-22 00:45:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在做一个连续梁的桥博模型,行车道宽15m,四车道,在输入使用阶段的活荷载时,横向分布系数是不是要乘以折减系数,即0.67*4=2.68。另外听说连续梁建模预应力钢束平弯可以不输入,对结果影响不大,是不是这样
精彩评论倒序浏览

3852查看5评论

cxy95091 发表于 2010-10-22 09:59:10
还需考虑纵向折减和偏载系数
举报 回复
solo 发表于 2010-10-22 10:15:55
预应力钢束平弯是可以不输入的
举报 回复
seulqs 发表于 2010-10-22 15:45:09
【在做一个连续梁的桥博模型,行车道宽15m,四车道,在输入使用阶段的活荷载时,横向分布系数是不是要乘以折减系数,即0.67*4=2.68。另外听说连续梁建模预应力钢束平弯可以不输入,对结果影响不大,是不是这样】

1 整体箱梁,活载分布系数为:车道数*车道折减系数*纵向折减系数*偏载系数(1.15);
2 对于平面杆系而言,钢束的平弯其实也就是在计算有效预应力时有用,空间效应考虑不出来,因此平弯不太厉害的话,或者不是研究特别细的话,一般的设计检算可以不考虑。
举报 回复
9874405 发表于 2010-10-22 15:56:22
seulqs回答的很细了,这里输不输平弯只与应力损失有点关系~考虑的细就可以输.
举报 回复
ybw425 发表于 2010-11-17 23:11:08
一般都不输入平弯信息的吧...
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00