钻孔灌注桩的灌注问题

Bruce 发表于 2010-10-16 21:42:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请高人赐教:钻孔灌注桩灌注时,导管口距离孔底的长度对灌注砼有什么影响?

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +2 收起 理由
liumingyong + 3 + 2 技术交流,再接再厉!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

3513查看7评论

cxy95091 发表于 2010-10-17 16:25:32
一般应离孔底30~40cm,不能插入孔底沉淀的泥浆中。首批混凝土量应使导管下口埋入孔内混凝土100~150cm,如离孔底太多,则导致首批混凝土量德增加。
举报 回复
Bruce 发表于 2010-10-17 17:54:19
哦,谢谢啦。也就是说,如果这个高度太大会导致封底不好是吧?
举报 回复
蹦四 发表于 2010-12-14 22:26:03
钻孔灌注桩灌注时,要分干桩还是水桩,干桩只要导管或串筒自由端不大于2米,不至使砼离析即可;灌注水桩时导管的埋深要保证至少1米以上,否则在灌注过程插拔过程容易出现断桩。
举报 回复
xm_shen9 发表于 2010-12-15 23:38:11
导管埋深要不停测量,少了容易拔出导管,造成断桩,多了会造成导管提拔困难,严重的就是导管拔不出来。碰到有扩孔,地面情况又不好的,小心地面开裂
举报 回复
lytz-ycj 发表于 2010-12-16 10:46:04
上来学习,谢谢各位的解答,哈哈
举报 回复
Bruce 发表于 2011-2-10 21:19:41
谢谢各位的解答,谢谢了。
举报 回复
cygttkl 发表于 2011-2-14 10:29:08
影响封底混凝土的数量,还可能造成断桩
举报 回复