MIDAS2010梁格法助手运用中遇到的问题

yyhdolphin 发表于 2010-9-11 10:38:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近小弟学习了下梁格法,遇到一些问题,希望和大家探讨下,望高手不吝赐教,谢谢!
1、梁格法建模助手里截面划分有两种选择,两种选择划分出来的纵梁间距不一样,影响到横梁的刚度,这个纵梁间距不知道是怎么定出来的,还望高手不吝赐教。
2、梁格法里面抗剪钢筋输入箍筋数据后,生成的截面钢筋是填写在弯起钢筋里的,弯起筋项里的角度为零,请教各位高手是怎么处理。
3、建模助手里不能生成梯度温度,生成模型后,输入梯度温度相当麻烦,虚拟横梁是否要输入梯度温度,若要输入也是相当繁琐(虚拟横梁是数值型截面),虚拟横梁的宽度的取值是相邻纵梁长度的一半,端部那根横梁靠端横梁处取纵梁全长,如果虚拟横梁划分间距不同,那输入就比较麻烦了,考虑采用等间距划分横梁。(这个就会跟端部加密相矛盾,能否考虑全桥都用比较密的网格划分解决)
4、纵向梁格可以输入普通钢筋,虚拟横梁没法输入,若纵向梁格输入了钢筋而横向没输入(主要是桥面板钢筋),那二者的刚度比会有差别,但是纵梁里输入的钢筋也不是全部的钢筋,一般都是输入受力主筋,构造筋不输入,这样一来影响是不是就减小了。
5、车道荷载按横向联系梁分布,悬臂较大的话得建立虚拟边构件,对于直桥不怎么繁琐(横向构件为等间距划分),如果是弯桥的话,又是一个麻烦的地方。请教各位高手是怎么处理。
6、由于截面划分成梁格了,布置钢束的时候,钢束是不是还是要布置在原结构的位置。
问题很多,不对之处,望高手耐心赐教,谢谢!
精彩评论倒序浏览

5517查看6评论

kulongcoco 发表于 2010-10-6 16:03:19
1.、纵梁的刚度(抗弯)要满足,中性轴与整个截面的中性轴一致,也就是说比如你准备划分一个单箱双室为3个部分,那么这3个部分各自的抗弯刚度最好为其整个截面的1/3。对于第一种上下不对称的划分,跟其结果差不多。第二种按照顶部划分,其各自中性轴在整个截面中性轴的上或下,但是其计算精度满足要求。我觉得这个对横梁的刚度影响不大。而其抗扭刚度对横梁是有影响的
举报 回复
kulongcoco 发表于 2010-10-6 16:05:28
6、刚束还是在原位置布置
举报 回复
yyhdolphin 发表于 2010-10-16 10:42:38
谢谢各位高手的指导   继续顶起
举报 回复
kunyuan 发表于 2011-8-5 08:35:28
MIDAS2010梁格建模助手计算预应力偏心弯矩是错误的,原因在于建模助手生成的各纵梁质心都处在同一高度(等高度桥梁),建模助手根据你定义的标准截面来确定各截面的质心。楼主可以试试,预应力的偏心弯矩肯定是错的。
举报 回复
yyhdolphin 发表于 2011-9-27 11:26:28
哦  谢谢楼上的大哥   经过这段时间的摸索   个人感觉预应力偏心矩是不对的  
举报 回复
笑脸 发表于 2011-12-1 11:02:47
继续顶起  学习一下
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00